楼主: 第六感1

空调结霜是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2016-2-28 15:51:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第六感1 发表于 2016-2-28 15:43
温度计显示室温22度还低的话,到底多少度才不低。当天还出了太阳

不知道室外温度是多少?
发表于 2016-2-28 16:35:46 | 显示全部楼层
第六感1 发表于 2016-2-27 18:31
现在不弄好夏天到了在看吗?而且以前空调加过一次氟

是氟加过量了,
发表于 2016-2-28 16:40:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第六感1 发表于 2016-2-27 21:08
这么明显的地方要是扁了能看不出来?我想知道的是为什么冷凝器结霜为什么外机粗管也结霜,该如何处理。

制冷剂过多或制冷剂过少,反正是制冷剂的量不对了.
发表于 2016-2-28 19:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
压力低于0.4就会结霜,加一点氟压力高于0.4它就不会结霜。
 楼主| 发表于 2016-2-28 20:26:27 | 显示全部楼层
难道这问题有这么难吗?
发表于 2016-2-28 20:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
第六感1 发表于 2016-2-27 19:05
氟倒是不可能吧去年加过一次正常了,空调也没移动过

漏了呢,还好意思说去年,你要说清楚,到底这种现象是制冷还是制热,
 楼主| 发表于 2016-2-28 20:33:12 | 显示全部楼层
zybjiucheng 发表于 2016-2-28 15:51
不知道室外温度是多少?

今天又重开空调室内23度冷凝器结霜难道是正常情况。
 楼主| 发表于 2016-2-28 20:41:59 | 显示全部楼层
剑剑新手上路 发表于 2016-2-28 20:32
漏了呢,还好意思说去年,你要说清楚,到底这种现象是制冷还是制热,

当然是制冷。今天售后来了机器其他一切正常,但是为什么结霜给我个室温过低照成结霜,23度室温也能是气温过低吗?测空调出风口温差来判断空调是否正常我已经不信,去年在加氟之前温差都能测出正常难道能当重要标准?
发表于 2016-2-28 21:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
像是系统有轻微的脏堵或冰堵,把制冷剂全部放掉,重新抽空并定量加氟试试!
 楼主| 发表于 2016-2-28 22:18:26 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2016-2-27 18:34
问题是肯定有了,那你就等两天吧。

今天售后来检测说一切正常,空调结霜是因为室温低,还说他家空调现在制冷也起霜,让我等气温在高点在看起不起霜,温度计显示23度还低吗?售后是不是敷衍人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:24 , Processed in 0.056755 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表