电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 第六感1

空调结霜是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2016-3-6 23:39:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分液头有堵塞。建议换个内机,省事
发表于 2016-3-6 23:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
孟家电 发表于 2016-2-29 15:10
是制冷少了。

是回流管结冰怎么是制冷剂少了,如果室内风机正常的话是制冷剂多了。
发表于 2016-3-7 00:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查蒸发器阴面和贯流式风叶是否脏堵,粗管是不是截流了
发表于 2016-3-7 19:17:49 | 显示全部楼层
   缺氟,管也可能有憋的,还有可能就是内机脏
发表于 2016-3-10 01:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
空调没问题
 楼主| 发表于 2016-3-10 08:34:37 | 显示全部楼层

空调室外26度室内27度制冷粗管结霜正常的理由是什么?
发表于 2016-3-10 08:56:35 | 显示全部楼层
这种情况可能是制冷毛细管有微堵,室内蒸发器太脏或内风扇风速不够,环境温度太低或过虑网堵等。
发表于 2016-3-10 16:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
第六感1 发表于 2016-3-10 08:34
空调室外26度室内27度制冷粗管结霜正常的理由是什么?

售后没有拉回去修吗?
发表于 2016-3-10 19:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
26、7度的环境温度正常情况下开制冷吸气压力在4.5kg.左右,不至于引起回气管结霜,空调不正常是肯定的,问题是故障点在哪里,这个谁修了谁知道,其他人只能猜
发表于 2016-3-10 20:00:00 | 显示全部楼层
没测电流,没测压力,说什么都白搭,如果是管路堵了,即便是大夏天也会结霜,还有用户说安装时啦吧口没处理好有油污,给你加氟的那位师傅给你处理那个啦吧口了吗,如果没处理,那也是治标不治本,因为还在漏,用一段时间就又会缺氟,实际上厂家也没有一个明确的温度标准,氟的压力在不同温度是不同的,加氟时要综合考虑温度压力和电流