楼主: qzkhssx

制热不好制冷好,什么都试过了,求前辈指教~~~,谢谢!!

  [复制链接]
发表于 2016-3-16 16:57:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是一个简单的付毛细管微堵的事情,太简单了...
制冷没有问题,说明主通道没有问题
发表于 2016-3-16 17:10:26 | 显示全部楼层
楼主拔四通阀线,内机结霜均匀,压力0.2公斤,认为制冷效果不要太好,应该不是氟的问题。
楼主的看法很正确,可有些网友却不知道,换瞎咧咧可叹
发表于 2016-3-16 17:14:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
打到制热外热交结霜很不好,只有很轻微的两道霜,还看什么呢,什么都不需要了,这表明蒸发压力很低!
制冷不缺氟,制热却缺氟,那说明了什么,制冷和制热差别差在那?
不就副毛细管吗---就是这里微堵了,要不就是谁自制了一根副毛细管
发表于 2016-3-16 17:18:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-3-16 17:21 编辑

蒸发器前面冷,后面没有温度就是氟闪发超前,换一句通俗的的话来讲就是缺氟了!!!
臭小子;记住了毛细管的出口就是蒸发器的进口!!!
而蒸发器进口不冷而出口很冷;那是氟加多了

而闪发超前多是缺氟,堵的几率较低,当然不排除“二师父自造毛细管

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
你不知道的石 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2016-3-16 17:24:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-3-16 17:41 编辑

说这些话是回报去年11月那些捐钱救我命的好心人,还多人都不知道他叫啥......
那些人你一百,他两百,还惊动了一个美国朋友,他捐了200美元,李志锋也捐了一千块钱...还有一些小学徒,没钱也捐了二三十块钱,我这里一并叩谢你的救命之恩!!!
咸阳的非子还组织了一个团队,为此他和小王还和老大和997闹了一场不大不小的误会.......
这一会比过去好多了!!过年的时候还怕年过不去了
还怕我走后老大会不会让“天津老李”接我班,而别的人保不住我论坛老大的位置,他们都不是荣昌青铜器的对手,连一个回合都打不下来..但他们是当官的料

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
你不知道的石 + 1 神马都是浮云!安安心心的,周老师好。

查看全部评分

发表于 2016-3-16 17:56:41 | 显示全部楼层
微堵是吹不开的,只有换!!!
我们都是直接换,反正也没有多少钱
发表于 2016-3-16 18:00:24 | 显示全部楼层
个体户到置顶的帖子里面去找,有现成的方法
发表于 2016-3-16 18:03:46 | 显示全部楼层
家用空调维修,过去的老大是杂志社,它是荣昌青铜器打拼出来的....
现在是我们
现在的杂志社是“茶社老大”没人能比
发表于 2016-3-16 18:08:49 | 显示全部楼层
制热效果不好的原因是冷凝器化霜不好,系统缺少氟,管路有微堵,内机风扇风速低或过虑网堵塞,四通阀串气等原因。
发表于 2016-3-16 19:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢周老师的精彩讲解,望老师您健康快乐!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 02:44 , Processed in 0.147058 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表