电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: qzkhssx

制热不好制冷好,什么都试过了,求前辈指教~~~,谢谢!!

  [复制链接]
发表于 2016-2-23 16:14:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冬天的制热效果天气越冷效果越差。效果太差的原因可能就缺点氟。
发表于 2016-2-23 16:27:18 | 显示全部楼层
小河边173号 发表于 2016-2-23 14:39
不懂,要看高手出招了

电流6A可能是没有辅助加热,效果不好也可能是内机安装的过高,造成暖气下流不畅
发表于 2016-2-23 16:29:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
简单的问题被你搞得这么复杂,无语。
发表于 2016-2-23 16:33:55 | 显示全部楼层
温度计测下出口温度多少,能到40度以上,就可以了。
发表于 2016-2-23 16:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能是压缩机有问题
发表于 2016-2-23 17:37:05 | 显示全部楼层
在我看来起初的问题就是差点氟的事
发表于 2016-2-23 20:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
我修过一次 客户说制冷很好  制热很差  去看了 客户家环境很冷 空调出风温度达到了50度 师傅们说说什么问题
发表于 2016-2-23 20:46:22 | 显示全部楼层
小学徒ddd 发表于 2016-2-23 20:33
我修过一次 客户说制冷很好  制热很差  去看了 客户家环境很冷 空调出风温度达到了50度 师傅们说说什么问题

房间太大 空调太小
发表于 2016-2-23 20:48:32 | 显示全部楼层
你那里室内外环境温度是多少?电辅打开装态下进出风温差能到20度就算合格了,还有就是制热时高压要连续运行15分钟以后测出才是正确的。
发表于 2016-2-23 21:03:43 | 显示全部楼层
请问楼主是不是做制冷维修的,如果不是就情有可谅,如果你是个面对客户的空调维修人员就无话可以说了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 23:57 , Processed in 0.056769 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表