压力与蒸发温度相差大

[复制链接]
发表于 2016-1-8 14:29:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
毛细未端11bar,箱内温度运行5小时只有一8度,与11bar对应的一23相差太远
IMG_20160108_141544.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-8 14:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
上表接在毛细未端,高压是120bar,制冷剂是R22
 楼主| 发表于 2016-1-8 15:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机底部也结虚霜
 楼主| 发表于 2016-1-9 13:04:35 来自手机 | 显示全部楼层

毛细管未端压力是否决定蒸发温度

R22毛细末端0.11Mpa,可箱内温度只到一8度
发表于 2016-1-9 14:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 三王家电 于 2016-1-9 14:30 编辑

毛细管末端压力怎么测到的哦?你说的是蒸发压力不是?R22蒸发压力0.11应该零下38左右吧。
发表于 2016-1-9 14:30:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-9 15:16 编辑

应该是毛细管的出口压力与蒸发压力基本相似。对于冰箱冰柜的微型制冷系统,压缩机工艺口的压力即为吸气压力,大家习惯称为低压压力,由于系统小,回气管短,距蒸发器很近,虽然存在较大的过热度,但它的压力与蒸发压力相近的,而且与箱里的冷冻温度基本一样。
大家在维修中把工艺口测到的低压压力与箱内的冷冻温度作对应比照,它们之间基本是对应的。但工艺口的管径应是6mm管,长度在30cm内接表。
发表于 2016-1-9 14:47:14 | 显示全部楼层
运动天使 发表于 2016-1-8 14:52
上表接在毛细未端,高压是120bar,制冷剂是R22

对于你说的测试结果,有这么几个问题检查一下:
你所说的末端具体指的哪里?
你的压力表精度是否准确?
压力表阀接管有多长?管径多大?
发表于 2016-1-9 15:03:59 | 显示全部楼层
测蒸发器温度看
 楼主| 发表于 2016-1-9 16:17:55 来自手机 | 显示全部楼层
系统全封闭时,在毛细管与蒸发器接口处,焊了2根毛细管,其中一根有20厘米焊上一个快接头,加上氟管长90厘米,压力显示11bar
 楼主| 发表于 2016-1-9 16:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
毛细内径1毫米
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-4 15:07 , Processed in 0.063718 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表