一台空气能制热风机不运行 压缩机运行

[复制链接]
发表于 2015-12-21 16:00:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   晚上接到一客户报修电话,说他家空气能制热很慢  不知道什么原因  叫我上门维修。
  第二天 到客户家里  第一时间 看主机冷凝器   后面看见很均匀的结白色的霜 ,在细心听 好像 风机不转  是压缩机在运行  风机不运行  好了开始检查~
关机  重新开启    风机 和压缩机 也正常运行了起来   姨  奇怪了  没事啊    突然  过了2分钟 风机停了  压缩机还在工作    在关机重新启动数次也是 这样  过2分钟这样就停止了风机  压缩机还运行  我以为应该是风机电容不行了吧   
1 先看系统压力    制热  制冷 压力也正常  
2电容 明显是正常 还能用的  
3风机在开机时 能转  应该 电机线圈没问题啊 每次都是两分钟这样就停了
4 以为管温开路或者短路   查了每个管温也正常
   到底是什么问题喔   电流没试  因为买的表还没到手     到底是什么问题喔  师傅门
发表于 2015-12-21 21:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
看是水循环还是氟循环,水循环的水流量小了,氟循环看看是不是氟少了,还有传感器问题
 楼主| 发表于 2015-12-21 22:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
义乌家电维修 发表于 2015-12-21 21:12
看是水循环还是氟循环,水循环的水流量小了,氟循环看看是不是氟少了,还有传感器问题

是雪种循环的    雪种压力没问题   各个感温探头也是正常的
发表于 2015-12-21 22:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
单独给风机加电试试
发表于 2015-12-21 22:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
一叶知秋168 发表于 2015-12-21 22:22
是雪种循环的    雪种压力没问题   各个感温探头也是正常的

我觉得还是内管温包的问题
发表于 2015-12-21 22:53:46 | 显示全部楼层
什么都测了,唯一的风扇供电电源就是不测,不知主楼是怎样做维修的!起码第一时间测量风扇供电,看是不是电源存在或断电,再作进一步分析原因。
发表于 2015-12-21 22:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器传感器是多少?有时传感器变质也不转风扇的!
发表于 2015-12-22 09:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是室外机的环温或者管温有问题,使室外机的cpu误动作
发表于 2015-12-22 10:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
程序工作在化霜状态,查一下四通阀线圈。
发表于 2020-7-3 12:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 21:59 , Processed in 0.061534 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表