楼主: ck3804

定频R410A压缩机可以用R22压缩机来代替吗

  [复制链接]
发表于 2017-12-8 06:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
r410也有定频机吗?没见过
发表于 2017-12-8 11:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
见过R22的变频,没有见过R410a的定频
发表于 2017-12-8 15:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新问题都是人为的,如果这么容易互换生产厂家就不用花费大量的人力物力去研究
发表于 2017-12-8 15:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
新问题都是人为的,如果这么容易互换生产厂家就不用花费大量的人力物力去研究
发表于 2017-12-9 23:03:19 | 显示全部楼层
更换毛细管组就可以了  410和22的系统压力不一样  节流量不一样 效果也不一样
发表于 2017-12-10 11:33:37 | 显示全部楼层
柳言 发表于 2015-12-19 15:19
410的定频机很多了,海信,科龙基本都是410的

向后定频都得用R410A
发表于 2017-12-10 13:01:30 | 显示全部楼层
厉害了。我的哥
发表于 2017-12-12 23:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
543199935ai 发表于 2015-12-18 21:37
别说换没换过,R410A的还是定频的见都没见过

科龙柜机有一款,定频机,410的制冷剂
发表于 2017-12-13 08:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不行啊,加液口,毛细管,什么都要调整,换r32的估计可以
发表于 2017-12-13 10:38:58 | 显示全部楼层
我前段时间才修了一台R410a制冷剂的定频大3P格力柜机,也是压缩机坏,我是按原来的R410压缩机更换,价格和R22的差不多,定量灌注。效果很好,报价1500,前面有个师傅报价1800,用户让我维修,对效果很满意,付钱也爽快!
看见帖子好多兄弟居然还没听过410定频压缩机表示很......有的不懂还乱教一通,会害人的。。。
最好不要乱改系统的配件,每个空调都有针对制冷剂流量,蒸发压力,膨胀系数不同的设计,胡乱修改很容易出问题,如果是自己回收的空调做实验倒是不反对!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 05:37 , Processed in 0.056883 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表