电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: ck3804

定频R410A压缩机可以用R22压缩机来代替吗

  [复制链接]
发表于 2017-8-17 14:46:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
410冷媒单位制冷量大于22的,所以同样制冷量机组的冷媒循环量小于22,剪短毛细管,增加22的循环量。
发表于 2017-8-17 15:59:42 | 显示全部楼层
估计效果没发挥出来,蒸发器、冷凝器、跟毛细管的管长都不匹配。
发表于 2017-12-7 16:07:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不是新冷媒的工作压力更大吗,是不是R22压缩机不能满足那么大的压力
发表于 2017-12-7 16:37:19 | 显示全部楼层
好好的空调这样正    胆子太大 真的是向钱看
发表于 2017-12-7 17:05:26 | 显示全部楼层
你也真敢这么干
发表于 2017-12-7 17:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
我换过,制热正常啊!制冷剂要按照22的定量充,估计你冲多啦
发表于 2017-12-7 17:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
我换过,制热正常啊!制冷剂要按照22的定量充,估计你冲多啦
发表于 2017-12-7 17:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
不能代替使用,R410制冷剂与R22制冷剂压力不一样。所以管道设计的系统不一样。效果差得很,时间用长了压机会烧。
发表于 2017-12-7 20:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
说的不完整,充的是什么制冷剂?,充多少?内外机是什么症状,?外界温度是多少,?压力是多少,?电流是多少,?有一个具体的数据才能给你分析问题!