楼主: ttfx

按装个起动柜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:35:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chen139691 发表于 2015-12-6 20:17
奥,是这样啊,不简单,只有两个时间继电器,就解决了。

两个大电机用星三角起动。下边两个40A的是直接起动。
发表于 2015-12-6 21:40:14 | 显示全部楼层
角星运转的两个接触器一般都是并联,你的这种接法第一个接触器通过的是整机电流。而不是一半电流。
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:41:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
天涯海角你吗 发表于 2015-12-6 21:34
看你的布线和你按钮的开孔位置我也是醉了!

开孔位置开那里合适?
发表于 2015-12-6 21:42:13 | 显示全部楼层
你的按钮布置不如两排或三排好,太过紧密
发表于 2015-12-6 21:44:20 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2015-12-6 21:35
两个大电机用星三角起动。下边两个40A的是直接起动。

好的,我彻底明白了,辛苦了。
发表于 2015-12-6 21:50:04 | 显示全部楼层
按钮上没有功能标识,控制线应该使用螺旋带收紧,用扎带不美观。
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:51:21 | 显示全部楼层
薛飞扬 发表于 2015-12-6 21:42
你的按钮布置不如两排或三排好,太过紧密

按钮下边是接触器,和接触器平行不好,按钮中间距离七公分,应该不密。
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:54:14 | 显示全部楼层
赤那高 发表于 2015-12-6 21:27
柜子里不按空开吗?故障怎么停电?

用户说有空开在外边安好了。
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:59:02 | 显示全部楼层
二元 发表于 2015-12-6 21:40
角星运转的两个接触器一般都是并联,你的这种接法第一个接触器通过的是整机电流。而不是一半电流。

你说的是降压起动,这是星三角起动。
 楼主| 发表于 2015-12-6 22:05:58 | 显示全部楼层
朱宏昌 发表于 2015-12-6 21:50
按钮上没有功能标识,控制线应该使用螺旋带收紧,用扎带不美观。

标识还没制好,螺旋带没进,除了修了打开,不坏谁还开门,也没啥美观不美关,还装过直接木板上,最后钉墙上的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 21:42 , Processed in 0.058399 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表