楼主: 15708052138

美的多联机h4故障.请高手帮忙!

[复制链接]
发表于 2015-11-24 10:55:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
15708052138 发表于 2015-11-24 00:27
这台机装了就没有用过 他们也没有试过机 不过我没有主板来试 这个穿过主板上电流互感器的变频压缩机直流 ...

不懂瞎猜的
发表于 2015-11-24 11:00:21 | 显示全部楼层
就是压缩机坏了     
发表于 2015-11-24 11:01:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压缩机,换模块,报价吧,看看是不是漏电了
发表于 2015-11-24 11:07:18 | 显示全部楼层
人家报三万你报两万六
 楼主| 发表于 2015-11-24 23:48:47 | 显示全部楼层
15708052138 发表于 2015-11-24 00:27
这台机装了就没有用过 他们也没有试过机 不过我没有主板来试 这个穿过主板上电流互感器的变频压缩机直流 ...

的确是那条线的问题 谢谢  从0到11 共12台内机开机一直闪定时灯 我看见风机旁那感温线没了头 就取了另外一台的过来 插上就运行灯也一起快闪了.
发表于 2015-11-25 21:03:46 | 显示全部楼层
15708052138 发表于 2015-11-24 23:48
的确是那条线的问题 谢谢  从0到11 共12台内机开机一直闪定时灯 我看见风机旁那感温线没了头 就取了另外 ...

呵呵 美的多联机还是好修的 没配件就从旁边机子上拆啊  确定故障点再报价
发表于 2018-11-27 19:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主  我想知道这个问题解决了吗?
发表于 2018-11-27 19:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了吗?怎么解决的?求解
发表于 2018-12-29 14:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
主变频压缩机坏
发表于 2018-12-29 14:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
1357924680123 发表于 2015-11-24 10:55
都是好的的话,听说过板子需要解码才能用的,一直没用过是不是售后没解码 ...

查主变频压缩机