楼主: zym001326

格力空调制冷正常 制热压机电流大怎么回事 求解!

[复制链接]
发表于 2015-11-15 11:22:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是加过氟的,可能是加得多了,放出一部分就好啦。最好麻烦一下摘下来,拉回去,试好后再安装一下,撒个小谎,钱儿就挣了。
发表于 2015-11-15 23:05:06 | 显示全部楼层
你的机器在制热时运转多长时间电流升到13A左右保护?室内机的风扇电机转不转?压缩机转后压力升到1.5MPA时室内机风扇转了吗?查一查。风扇的转数一定要注意?你这种现象先不要考虑系统堵不堵,先查一查进室内的粗管有没有温度,大概在40度左右,然后随着压力和电流的增高温度会足部升,正常以后电流应该在机子标注的规定值,这要看你的机子是多大的?
发表于 2015-11-19 20:24:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我遇到一台跟你这个差不多,我怀疑是副毛堵塞,哪天还去看看
发表于 2015-11-19 21:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
和一楼一样,毛细管组件更换包好。
发表于 2016-2-28 20:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
大家好我现在也有一台机器这样怎么回事那求解,感谢!对啦你们说的副毛细管是内机的吗  这是格力3匹柜机
发表于 2016-2-28 20:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
内机有一托3,然后又3托6   求解  哪是副毛细管啊
发表于 2016-2-28 20:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
从几个方面考虑,四通阀正常否,辅助毛细管是否正常,主要是怕氟利昂多了,可放掉些试试。
发表于 2016-2-28 20:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
敬氏电器 发表于 2015-10-23 14:22
制热    多了一组副毛细管

副毛细管是在内机   还是外机啊   内机先是一托3   然后3托6  麻烦指点一下谢谢
发表于 2016-3-1 06:40:15 | 显示全部楼层
这个同意楼上的说法,楼上说的大都是这些范围,一一检查,,,
发表于 2016-3-1 14:04:34 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加多了,要不就是单向阀和辅助毛细管问题,四通阀问题。