这个制冰机加多少雪种才合适?

[复制链接]
发表于 2015-10-20 23:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你那个阀是个什么样子的?能上个图吗?
发表于 2015-10-20 23:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
kk19800915 发表于 2015-10-20 23:11
有一个电磁阀在冷凝器管路的前面,制热时电磁阀打开,雪种从压缩机高压出口到蒸发器,蒸发器出来经过一个 ...

我知道了,应该是制冷剂多了,你放掉些,如果还不行就换制冷剂吧
 楼主| 发表于 2015-10-21 20:46:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
543199935ai 发表于 2015-10-20 23:41
我知道了,应该是制冷剂多了,你放掉些,如果还不行就换制冷剂吧

又放掉点雪种,现在结冰又不全了,换制冷剂是换过一个牌子吗?
 楼主| 发表于 2015-10-22 19:55:28 | 显示全部楼层
kk19800915 发表于 2015-10-21 20:46
又放掉点雪种,现在结冰又不全了,换制冷剂是换过一个牌子吗?

今天换了14元的巨化R134 ,原来用7元的雪花,加了2瓶半,制热效果好点,不过自动脱冰还是一样过流热保护,但手动制热又正常,今天发现手动和自动的区别是自动脱冰时风机不转,手动时是把水泵的线接到电磁阀上的,所以手动制热时风机是转的,满冰时手动制热也不保护,发现这个高兴呀,把风机接到压缩机电源上。制热时也风机也转,和手动功能一样,试机自动制热时正常脱冰了,风机转动把电磁阀后面的一米长铜管散热就能自动制热不保护了。奇了,原来出厂时也不用散热都能正常工作的,也能还有其他原因的吧!
发表于 2015-10-22 21:36:34 | 显示全部楼层
压机在这种工况下工作是用不住的,照你说的现象好似有堵的地方,查一查节流这一段。
 楼主| 发表于 2015-10-22 22:10:46 | 显示全部楼层
盛福堂 发表于 2015-10-22 21:36
压机在这种工况下工作是用不住的,照你说的现象好似有堵的地方,查一查节流这一段。

好像也没有什么节流,电磁阀出来一段铜管回到蒸发器了。制冷正常。制热电流5A左右。
发表于 2015-10-22 22:23:58 | 显示全部楼层
不可能,没有毛细管,过滤器,节流阀。
发表于 2015-10-23 01:04:04 | 显示全部楼层
半个压?是0.5兆帕吗   一般制冰机低压0。2--0.3MPA
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:49:37 | 显示全部楼层
盛福堂 发表于 2015-10-22 22:23
不可能,没有毛细管,过滤器,节流阀。

制热时电磁阀打开,雪种不经过毛细管过滤器这一段吧
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:54:06 | 显示全部楼层
libinsheng 发表于 2015-10-23 01:04
半个压?是0.5兆帕吗   一般制冰机低压0。2--0.3MPA

半个压是0.05MP呀,结满冰时回气管结霜,放少点结冰又不全了。这时的雪种应该差不多了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 01:44 , Processed in 0.054042 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表