楼主: carefree

求指导 空调制冷回气压力为0制热电流一直增大到保护

[复制链接]
发表于 2015-10-14 20:53:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1.氟太多,2.堵    3.无氟   ,4.外机风扇转不?
发表于 2015-10-14 21:13:26 | 显示全部楼层
应该是堵了
发表于 2015-10-14 21:21:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
carefree 发表于 2015-10-14 20:51
r22  堵的话,制冷电流很小,F加的够多,平衡压力1.6MP

R22→平衡压力是1.6mp?
发表于 2015-10-14 22:32:35 | 显示全部楼层
测一下运行低压正常不?一般赌电流会大,检查下四通伐。
发表于 2015-10-14 22:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
我建议楼主这样检修:
开制冷状态,当检测到回气压力为零时用扳手松开两通阀喇叭口螺帽几圈使能有制冷剂喷出,如果螺帽松开后有制冷剂喷出,则故障点在连接管或內机,如没有制冷剂喷出则故障点在外机即毛细管脏堵或系统有水分冰堵了。再如何确认连接管和內机?同样道理,松开內机蒸发器进出喇叭口接头螺帽观察,如外机两通阀即细管阀出有制冷剂喷出而內机细管接头处也应该一样,如没有则细管瘪,如有再查看粗管即回气管内接头处,有制冷剂喷出故障点在连接管粗管某处,如没有制冷剂喷出则故障点在內机。因据楼主所述此为使用过的旧机重新安装的,应考虑联机管瘪的可能大些,当然,挂机的话不排除因人为再改变出管方向而使蒸发器进口或出口处瘪。
如果怀疑冰堵的话打开外机盖开制冷,当回气压力降为零时用焊枪烘毛细管,此时蒸发压力回升则冰堵成立,如压力不回升则可判断为脏堵
发表于 2015-10-14 22:47:41 | 显示全部楼层
堵的时候是电流小的,你平时回收制冷剂时感觉得到
发表于 2015-10-14 22:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
15楼分析和判断思路
 楼主| 发表于 2015-10-15 19:58:58 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-10-14 20:06
检查压缩机和管子是否堵。

谢谢  没有堵  压缩机 排气不行了!
 楼主| 发表于 2015-10-15 19:59:36 | 显示全部楼层
kekele 发表于 2015-10-14 20:53
1.氟太多,2.堵    3.无氟   ,4.外机风扇转不?

谢谢   是压缩机坏了!
 楼主| 发表于 2015-10-15 20:05:28 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2015-10-14 22:41
我建议楼主这样检修:
开制冷状态,当检测到回气压力为零时用扳手松开两通阀喇叭口螺帽几圈使能有制冷剂喷出 ...

非常感谢,这个方法不错,以后检查的时候就有思路了,今天试机,制冷状态,细管排气压力感觉很小,换了个室外机,制冷  制热效果都很好,还是有点疑惑,加了那么多F,回气压力依旧是0,要说压缩机 吸 排气不好,那吸气效果也可以啊,都成0了,制热用手确实能堵住粗管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:18 , Processed in 0.058116 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表