求指导 空调制冷回气压力为0制热电流一直增大到保护

[复制链接]
发表于 2015-10-14 18:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 carefree 于 2015-10-14 19:09 编辑

     下午安装扬子50空调,制冷运行,安装调试过程中,刚开机细管,粗管都有凉感,仅仅几十秒就变成常温,无论氟利昂加多少(我加的超多,平衡压力都到1.6MP)回气压力一直为0,运行压缩机电流为2A左右 额定电流为7.4A ,细管  粗管  常温 没有一点凉感。
    制热运行时,刚开机 粗管 细管 都有热感,但电流一直增加(刚开始慢慢增加2 3 5 5 8,后直接到15A ),保护停机。
    放氟后,现象依旧。
    将室外机细管 粗管都打开  制热运行,粗管能用手堵住,松开有大量气体喷出。

    求解啊啊啊啊啊啊 啊啊啊啊!
发表于 2015-10-14 19:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏了,换个压缩机试试!
发表于 2015-10-14 19:45:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这台是新机还是旧机、
发表于 2015-10-14 19:52:09 | 显示全部楼层
管子折扁了吧
 楼主| 发表于 2015-10-14 20:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
15873739956 发表于 2015-10-14 19:45
你这台是新机还是旧机、

旧机,外观挺新的!
 楼主| 发表于 2015-10-14 20:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
李军锋 发表于 2015-10-14 19:52
管子折扁了吧

没有,都没扁
发表于 2015-10-14 20:06:34 | 显示全部楼层
检查压缩机和管子是否堵。
发表于 2015-10-14 20:36:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 XTX 于 2015-10-14 20:38 编辑

是R410吗,电流增大时工作压力怎样变化??有明显的′堵′现象。
 楼主| 发表于 2015-10-14 20:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-10-14 20:06
检查压缩机和管子是否堵。

堵的话,F加的够多,制冷,电流很小,如何解释呢
 楼主| 发表于 2015-10-14 20:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2015-10-14 20:36
是R410吗,电流增大时工作压力怎样变化??有明显的′堵′现象。

r22  堵的话,制冷电流很小,F加的够多,平衡压力1.6MP
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 22:04 , Processed in 0.077383 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表