楼主: 杀你小吊哎

三菱重工多联机E36-3故障

[复制链接]
发表于 2015-11-17 19:05:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在维修手册里是没有E36-3的,只有E36-1和E36-2.你动了薄码开关这就对了,有可能是接触不良,记住修重工的机器(多联机)1·每次修之前一定要将室内和室外机进行复位,或断电复位,要充分搞清楚7段显示器和拨码器的用途,我讲的是很关键的,7段显示器可以告诉你整机的【各部位模拟信息】这样有助于你在维修过程中发现问题,并进行解决。
发表于 2015-11-17 19:10:01 | 显示全部楼层
我接触的机器“三菱重工”的机器相比其他品牌的机器是比较可靠的,应该讲十几年没有太大问题。
发表于 2015-11-17 19:13:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三菱重工KX4和KX2只是制冷剂有所区别,高低压差压力有区别,其他都是一样的。
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:20:22 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2015-11-17 19:10
我接触的机器“三菱重工”的机器相比其他品牌的机器是比较可靠的,应该讲十几年没有太大问题。

谢谢指点! 三菱重工多联机质量还是蛮好的  我们维保的大楼三十层全部是三菱重工多联机 一年下来坏的并不多 只换过一台压缩机
发表于 2015-11-18 18:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
杀你小吊哎 发表于 2015-11-18 12:20
谢谢指点! 三菱重工多联机质量还是蛮好的  我们维保的大楼三十层全部是三菱重工多联机 一年下来坏的并不 ...

请问楼主:像这样的多联更换一台压缩机时是否要全部放掉制冷剂?然后再重新加注。谢谢!
发表于 2015-11-19 16:10:00 | 显示全部楼层
你提的问题很好,首先从环保角度讲,要从我们自己做起,从节约角度讲我们可以节省一小部分金钱,可是具体怎样操作呢,这是一件很麻烦的事,如果机器工作不太着急用,那我们就可以将室外机的两个阀门关闭,之后将外机的制冷剂抽出,抽成真空装,换完压缩机后再将室外机制冷系统进行真空处理,记住一定要将抽出的制冷剂过一下称作为记录,再将制冷剂加入到原系统内,你看这不是两全其美吗?机器试运转-再看一下电流和压力运转的指标,在适当进行调整那不就完成了吗。讲得不知道你是否能理解。
发表于 2016-1-19 14:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
P53-3然后一号按钮按着不放变成零就消了
 楼主| 发表于 2016-6-27 15:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
HI平凡 发表于 2016-1-19 14:14
P53-3然后一号按钮按着不放变成零就消了

这样的!后来还出现过一次,三菱过来好像就是你说的这样操作的!兄弟在哪儿做?修哪几个牌子啊?
发表于 2016-6-30 07:11:54 | 显示全部楼层
三菱重工的线控器怎么查看,修改机子的参数呢师傅!
发表于 2016-7-2 08:45:29 | 显示全部楼层
有个复位开关按一下就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-12 20:08 , Processed in 0.057652 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表