三菱重工多联机E36-3故障

[复制链接]
发表于 2015-10-14 00:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位兄弟,朋友 麻烦问下三菱重工多联机E36-3是什么故障?两台KX4 480机器并联 09年机器  客户说之前用的好好的 内机跳E36  我到外机看主机上面是E36-3从机没有   断电复位没用 相序调整也不行 一送电自检还没开始就报故障  两台室外机传感器全部量了一遍 都是好的把主板调了也不行 麻烦知道的讲解下 查不到这个故障代码 就想知道这故障是什么意思
发表于 2015-10-14 07:40:55 | 显示全部楼层
打售后电话问           
发表于 2015-10-14 21:41:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
E36:排气管温度异常。
发表于 2015-10-14 22:15:16 | 显示全部楼层
可能是没有氟了,
 楼主| 发表于 2015-10-16 07:11:59 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2015-10-14 21:41
E36:排气管温度异常。

室外机电器盒盖子上有这个故障代码 E36下面有
36-1  36-2的故障 但是没36-3的  现在是一送电机器自检还没开始就报故障了 只要一送电主板直接跳代码
 楼主| 发表于 2015-10-16 07:13:47 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2015-10-14 21:41
E36:排气管温度异常。

室外机温度传感器没坏的  两台室外机 传感器比对都是好的
发表于 2015-10-16 15:45:52 | 显示全部楼层
压缩机排气温度过高或吸气温度过低
 楼主| 发表于 2015-10-17 18:32:14 | 显示全部楼层
18917820518 发表于 2015-10-16 15:45
压缩机排气温度过高或吸气温度过低

师傅你好 为何我断电复位却还是报故障
发表于 2015-11-13 22:13:57 | 显示全部楼层
你如果检查了排气管传感器的阻值是正常的话,是不是一送电就显示E36,如果是复位通断电还显示E36,手底下有没有备用的室外机主板?换一下。
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:56:54 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2015-11-13 22:13
你如果检查了排气管传感器的阻值是正常的话,是不是一送电就显示E36,如果是复位通断电还显示E36,手底下有 ...

前段时间弄好了 E36下面有三个故障 -1 -2 -3   E36-1  E36-2 外机电器盒盖上面有都是跟传感器有关的 E36-3听在售后的朋友说是压缩机回液锁死 客户催的急他又过不来 最后实在没办法我把主板全部拿下来 拨码动一动又恢复一下 装上去就好了 用了一个多月了还好好的  真是怪了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-12 19:55 , Processed in 0.063115 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表