电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2139|回复: 3

边丝机故障维修

[复制链接]
发表于 2015-10-5 19:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
厂里的酸洗生产线的边丝机有故障报修,我去检查之后,发现变频器报是过电流故障。于是叫机修过来把电机减速器换了,简单的试了一下就走了。后来生产线上员工反应说电机停不下来,我去看了之后果然是停不下来。操作箱上有个两档开关,分为自动和手动。自动为全频率,由plc给信号。手动由手动给信号。当开关打到自动时变频器是全频运转正常,当开关打到手动时不给信号,电机竟停不下来查看变频器居然有3到6hz频率。怀疑开关和plc模块问题,检查后都正常,又怀疑变频器有问题,代换变频器无果,维修陷入困境。后来有员工反应该故障是换了电机之后才这样的,当时机修的确把电机换了,我没注意到。我赶紧把电机检查一下,发现原电机是4kw角形连接,但机修换上的是5.5kw星形连接。把原电机换上之后故障排除。心中不解为什么电机连接方式不一样会引起如此故障,期待高手解释
发表于 2015-10-5 19:54:25 | 显示全部楼层
除了阻值不一样外,还能有什么
发表于 2015-10-5 20:01:22 | 显示全部楼层
待大师讲解
发表于 2015-10-5 20:34:00 | 显示全部楼层
5.5换到4千瓦能用么~~~5.5千瓦电机和4千瓦机座大小不同~~~轴子粗细不同~~~螺丝孔尺寸不同~~~不知道怎么换上去滴~~~~~~变频器是根据电机功率电流等设计调好滴~~~你换个5.5的上去~·~接法不同~~加上2个电机电流不同~~肯定自动控制信号也难免出现差异,带变频器的电机最好换相同功率相同型号的,不能用普通电机大马拉小车不坏的理念

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
bnmvlove + 1 高手,变频器也有功率的,没给楼主脸色看算.

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-16 01:32 , Processed in 0.060332 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表