这台大金空调哪里坏了,客户愿出2千元修也查不出故障,是不是我误判了?

  [复制链接]
发表于 2015-9-26 19:13:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有没有可能是单向阀?
发表于 2015-9-26 21:45:50 | 显示全部楼层
检查模块与主板之间的白色通信线排是否有接触不良
发表于 2015-9-26 22:37:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
确实是头疼的事情,,
发表于 2015-9-26 23:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
风机换了有意想不到的结果,压缩机也不行了
发表于 2015-9-27 10:44:56 | 显示全部楼层
E7:室外风机过电流过负荷堵转,压缩过热。外板都代换。应该是压缩机坏了。且压缩机很快就升到5-6A保护。
发表于 2015-9-27 11:27:50 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2015-9-27 10:44
E7:室外风机过电流过负荷堵转,压缩过热。外板都代换。应该是压缩机坏了。且压缩机很快就升到5-6A保护。

我修过~是电子膨胀阀问题
发表于 2015-9-27 17:28:02 | 显示全部楼层
qiujiqiang524 发表于 2015-9-26 08:53
你才修几个大金空调坏压缩机的多的是,我这里有个锦江之星全部用的是大金,大概有2-3百台我经常维修,每 ...

黑金刚机房空调就是22定频的啊。
发表于 2015-9-27 18:59:15 | 显示全部楼层
量下工作时压机三根线的电压,也有可能其中一相电压偏低
发表于 2015-9-28 08:43:40 | 显示全部楼层
XHGREEGAOWEI 发表于 2015-9-27 11:27
我修过~是电子膨胀阀问题

顶起。。。。。。
发表于 2015-9-28 09:39:10 | 显示全部楼层
qiujiqiang524 发表于 2015-9-26 08:53
你才修几个大金空调坏压缩机的多的是,我这里有个锦江之星全部用的是大金,大概有2-3百台我经常维修,每 ...

我们是给联通的设备间和移动基站制冷维修的,抡起使用环境恐怕要比酒店恶劣多了,不知道酒店的入住率能到多少,同时使用空调的时间有多长时间?如果这样情况就被你判定不少是压缩机坏,我对你的技术只能使呵呵了.大金空调压缩机故障率比较高的,我接触的是三匹和五匹,多是因为外机内机太脏,冷凝压力高造成卸载故障,不排气.变频的32的和50的,全区大概有300台左右只有十几台因为雷击造成电子膨胀阀击穿漏氟,电路板膨胀阀驱动块炸飞,而损坏,其他都是小毛病.3匹变频的外风机坏的有几台,是因为驱动模块在电机内部,遇到停机时,强风吹拂产生电动势击穿造成的.其实不论变频还是定频,空调压缩机如果满足工况要求损坏的极少.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 01:43 , Processed in 0.057636 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表