这台大金空调哪里坏了,客户愿出2千元修也查不出故障,是不是我误判了?

  [复制链接]
发表于 2015-9-24 00:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工作时高低压力是多少?以前有没有补加过冷媒?5-6安电流不高,数据不详细,很难分晰。
发表于 2015-9-24 01:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
变频机低频运行时回油较慢,易缺油,以制热运行半小时再制冷试试
发表于 2015-9-24 02:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是模块过热保护?检查下
发表于 2015-9-24 07:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-24 07:55:30 | 显示全部楼层
应该是雪种多了压缩机电流大
发表于 2015-9-24 08:08:14 | 显示全部楼层
拉到店里,逐步检查,修好试好再去按上,红黑棕有账算
发表于 2015-9-24 08:10:49 | 显示全部楼层
其他都排除了,除了模块和压缩机,压缩机响概率高。
发表于 2015-9-24 08:17:26 | 显示全部楼层
感觉不会是压机。请注意楼主说升频快
发表于 2015-9-24 08:30:28 | 显示全部楼层
压缩机问题比较大,首先内外机主板没问题,最好看下系统压力!!
发表于 2015-9-24 08:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机吧!保证好!