求助高手:三菱电机多联机内机错误代码排水故障

[复制链接]
发表于 2015-9-18 22:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调内机报代码P5,排水泵异常,打开排水泵检修口用手摸浮子开关正常,关机重启后空调能运行半小时左右,半小时后又报P5,并且停止运行后排水泵不停的转,但是听声音感觉转速相对较低,大概持续转两个小时左右,在排水泵运行期间重启空调都没用,直接显示P5,带排水泵两小时停止后又可以重启运行半小时左右,请大侠分析故障原因,冷凝水出水口在运行期间正常,在关机后排水泵运转时有很少的冷凝水排出

                               
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2015-9-19 01:38:39 | 显示全部楼层
各位师傅发表一下自己的意见看看这样对不
故障描述:
内机报错P5,抽水泵关机后持续工作很长时间,关机后在抽水泵工作期间重新空调继续报P5,带抽水泵停止运行后重启空调可以正常运作一段时间,然后继续报P5,重复以上动作


重点怀疑对象
1:排水泵电机故障                            排除
2:浮子开关接触异常                          内机工作室波动浮子开关测试是否正常
3:排水马达或水管堵塞                        可能性最低
4:主板问题                                  重点怀疑对象,主板问题或者与浮子开关和水泵连接线接触不良

问题排除
1:空调正常运作期间排水泵抽水正常,室外冷凝水流量正常,排水泵正常不会出现不稳定现象,出现故障代码时,排水泵转速比正常工作时要低,考虑主板输出电流或者电压不稳,或者排水泵或水管间歇堵塞

2:有时能启动,有时不能启动,考虑可能浮子开关间歇性接触不良,但是可能性较低,可以在工作状态波动浮子开关开是否会有P5故障提示

3:水管有时通,有时不通,进水管内堵塞冷凝水排水口不会出水正常,如果浮游物半堵很难造成排水不畅,可能性比较低

4:主板电压不稳定影响水泵工作效率或者内部虚焊,导致误报,或者浮子开关和水泵与主板连接线接触不良




可能性排序:
1:主板问题
2:浮子开关接触异常
3:排水泵或者水管堵塞


不破坏吊顶的检查顺序:
1:开机状态下波动浮子开关,看有无P5报错
2:更换主板以及检查浮子开关和抽水泵与主板的链接线
3:拆出接水盘,检查是否有堵(报P5时立即关机,检查接水盘水位是否过高,如果接水盘水位正常,则考虑浮子开关和主板的问题;如果水位过高则是排水管理堵塞)


各位师傅发表一下自己的意见看看这样对不
发表于 2019-7-31 16:23:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外接排水泵可解决
发表于 2019-7-31 23:06:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 京山山 于 2019-7-31 23:09 编辑

你要了解三菱的排水开关再修吧。出现这样的只能按楼上说的去做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 18:54 , Processed in 0.049767 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表