3p天花机换压缩机后室内机堵求大侠指教

[复制链接]
发表于 2015-9-14 22:08:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机电家电维修 发表于 2015-9-14 19:54
毛细管是在外机,我以前修过也出现过这种问题,都是在内机的分流器哪里有一个过滤器我都是把它换了就可以 ...

是分流器的进口有个过滤器吗?
发表于 2015-9-14 22:09:24 | 显示全部楼层
机电家电维修 发表于 2015-9-14 19:54
毛细管是在外机,我以前修过也出现过这种问题,都是在内机的分流器哪里有一个过滤器我都是把它换了就可以 ...

估计是内外机管壁内有太多的油!!
发表于 2015-9-14 22:09:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机电家电维修 发表于 2015-9-14 19:54
毛细管是在外机,我以前修过也出现过这种问题,都是在内机的分流器哪里有一个过滤器我都是把它换了就可以 ...

估计是内外机管壁内有太多的油!!
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:13:03 | 显示全部楼层
wangzi1188 发表于 2015-9-14 21:55
像是冰堵,检查毛细管先

很感谢你的回复
再说一下,主机出来的细管的压力开机的时候是7-7.5kg开机几分钟之后慢慢升高到10kg左右,粗管(就是回气管)开机是0.45kg,开机几分钟之后慢慢降低到1kg,有时候是负压,电流是开机12a随低压慢慢降低到7.5a,(说明一下这机子的毛细管是在主机里面,我拆开看过,也用氮气吹过没有问题)谢谢指教
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:13:34 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2015-9-14 21:32
压缩机空腔了电流是变小的

很感谢你的回复
再说一下,主机出来的细管的压力开机的时候是7-7.5kg开机几分钟之后慢慢升高到10kg左右,粗管(就是回气管)开机是0.45kg,开机几分钟之后慢慢降低到1kg,有时候是负压,电流是开机12a随低压慢慢降低到7.5a,(说明一下这机子的毛细管是在主机里面,我拆开看过,也用氮气吹过没有问题)谢谢指教
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:13:54 | 显示全部楼层
花洒 发表于 2015-9-14 20:34
我还听说过连接管也可以洗

怎么不可以
发表于 2015-9-14 22:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
像像这种情况建议还是别换压缩机
发表于 2015-9-14 22:18:31 | 显示全部楼层
外加大过滤器运行一个小时。我用车用灭火器做了个大过滤器,冷水机系统进水一样搞定。
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:23:37 | 显示全部楼层
hxg琪琪 发表于 2015-9-14 22:18
外加大过滤器运行一个小时。我用车用灭火器做了个大过滤器,冷水机系统进水一样搞定。

你的意思是进水了
发表于 2015-9-14 22:35:29 | 显示全部楼层
机电家电维修 发表于 2015-9-14 22:13
很感谢你的回复
再说一下,主机出来的细管的压力开机的时候是7-7.5kg开机几分钟之后慢慢升高到10kg左右 ...

如果是堵也是冰堵,开机压力小用焊枪烧一下毛细管就能断定了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 20:25 , Processed in 0.055783 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表