3p天花机换压缩机后室内机堵求大侠指教

[复制链接]
发表于 2015-9-14 19:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 axc 于 2015-9-15 09:50 编辑

    格力3p天花机,原机是压缩机卡缸,刚出来的油有点黄,拆开过滤器看了不脏,又装回去了。现在是开机室内机堵,毛细管在主机,主机上(小的)管子液管压力开机5分钟左右压力在10kg,粗管子就是低压管从4.5kg慢慢下降到1kg,电流从开机12a下降到9a左右,怀疑是油赃堵了,拆开室内机连接管用洗板水洗了一下,洗出来很多油,洗了几次以后用氮气吹出来的都是清晰的了,又继续用氮气吹了有十几分钟,连上管子抽真空开机大概过了5  6分钟还是堵,情况和刚刚说的一样,请大师指教一下。
发表于 2015-9-14 19:47:20 | 显示全部楼层
说实话我没修过这么严重的空调,可以给管子边加热边吹氮气么,会不会好点!
发表于 2015-9-14 19:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么看情况像是冰堵
发表于 2015-9-14 19:47:33 | 显示全部楼层
总在内机瞎折腾什么,节流组件在哪查哪里

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
金林维修 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2015-9-14 19:47:56 | 显示全部楼层
大哥,如果是堵了的话,怎么会电流越来越小呢,压机没力了吧
发表于 2015-9-14 19:48:15 | 显示全部楼层
洗板水是什么东西,没听说过,。应该是毛细管堵了,你说的主机是内机还是外机,内机盘管那么粗都能堵得话毛细管还能通了吗
 楼主| 发表于 2015-9-14 19:54:04 | 显示全部楼层
724635785 发表于 2015-9-14 19:48
洗板水是什么东西,没听说过,。应该是毛细管堵了,你说的主机是内机还是外机,内机盘管那么粗都能堵得话毛 ...

毛细管是在外机,我以前修过也出现过这种问题,都是在内机的分流器哪里有一个过滤器我都是把它换了就可以,现在这个怎么搞都不行,我现在怀疑是不是内机的分流器那里堵了
 楼主| 发表于 2015-9-14 19:58:36 | 显示全部楼层
立民维修 发表于 2015-9-14 19:47
总在内机瞎折腾什么,节流组件在哪查哪里

毛细管没有问题,现在可能是内风机的分流器不知道会不会赌
 楼主| 发表于 2015-9-14 20:03:02 | 显示全部楼层
724635785 发表于 2015-9-14 19:48
洗板水是什么东西,没听说过,。应该是毛细管堵了,你说的主机是内机还是外机,内机盘管那么粗都能堵得话毛 ...

就是工厂里面洗机板的清洗剂,
发表于 2015-9-14 20:03:25 | 显示全部楼层
没搞过,分流器里还有过滤的?没堵过呀,堵的时候细管压力升不升高压,。要是升高就是堵了呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 17:25 , Processed in 0.070629 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表