一台51柜机   是旧的  在外面拉来 叫我去安装    机子很破   高低压阀门没关   很多油   装好 抽真空  加氟  开机    开机十分钟左右 制冷正常  过了十分钟   压缩机上方 也就是四通阀部位出现呲呲声  回管压力升高  制冷效果不好  以为是四通阀坏了  换个新的  装好试机  还是一样的毛病 求大神指点   是不是压缩机缺油多了 造成的  
发表于 2015-9-12 17:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
看气液分离器是凉的还是热的
 楼主| 发表于 2015-9-12 17:19:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Xibing_Li 发表于 2015-9-12 17:01
看气液分离器是凉的还是热的

有霜   发现是分离器里面呲呲响 。。
 楼主| 发表于 2015-9-12 17:23:43 | 显示全部楼层
气液分离器  上面结冰   响声是在这里发出的 ,,难道是这里堵塞
发表于 2015-9-12 17:54:47 | 显示全部楼层
像是气液分离器堵
 楼主| 发表于 2015-9-12 17:59:55 | 显示全部楼层

我看也是的   整个分离器结冰  一直到吸气口
 楼主| 发表于 2015-9-12 18:00:40 | 显示全部楼层

分离器堵塞 该怎么搞  。。。没遇到这种情况
发表于 2015-9-12 18:15:12 | 显示全部楼层
残留的记忆 发表于 2015-9-12 18:00
分离器堵塞 该怎么搞  。。。没遇到这种情况

因为没有关阀,进了东西
发表于 2015-9-12 22:34:39 | 显示全部楼层
这种情况你应该清洗系统后再装的
发表于 2015-9-13 00:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
脏堵了,系统还有赃物。此机可以报废处理了。没时间折腾