空调压缩机工作10几秒后又停机

[复制链接]
发表于 2015-9-6 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们好!有台空调客户说昨晚上突然就不制冷了。之前一直都是正常的。是05年的机子。
开机后有10个压的样子,然后等一会压缩机启动显示6个压左右,但只过10几秒后压机又停止工作,压力重回到10个压。然后过一会压机又启动了,重复之前的现象。
我拆开看到压机上的过热过流保护器已经脱出,而且压机与压机连接铜管都很烫。请问是压机坏了吗?还是别的原因?谢谢!
发表于 2015-9-6 14:36:05 | 显示全部楼层
不一定啊!
你取消保护器看看能运转多久啊?
发表于 2015-9-6 14:55:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外风机正常吗?电流多少?
发表于 2015-9-6 15:15:34 | 显示全部楼层
密切关注,什么情况啊
发表于 2015-9-6 16:09:32 | 显示全部楼层
是不是高压保护啊
发表于 2015-9-6 17:52:28 | 显示全部楼层

不像...缺油、堵转、还是电容、还是传感器 关键看电流
发表于 2015-9-6 19:18:36 | 显示全部楼层
先换管温,再观察,也有可能是保护电路动作,测电压,测电流,有数据才好猜呀!
发表于 2015-9-6 19:26:05 | 显示全部楼层
看看运行电容正常吗?如果正常,就是保护器坏了!
发表于 2015-9-6 19:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解,先换电容看看。
发表于 2015-9-6 19:59:33 | 显示全部楼层
换过流保护器试试