展示柜维修

[复制链接]
发表于 2015-9-4 20:40:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
展示柜双压机的,上面冷藏可以,下面冷冻放的东西冻不硬,看见压缩机上回气管上有水珠,散热也好的,不知是啥问题,麻烦哪位师傅说下
 楼主| 发表于 2015-9-4 20:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
说错了,不是展示柜是人家饭店里的那个点菜柜
发表于 2015-9-4 20:51:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
以前修过吗。重新加点氟试试。再看看压缩机吸排气压力。
发表于 2015-9-4 20:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
换电子温控搞定,主板坏了,温度不到就停机了
发表于 2015-9-4 20:54:59 | 显示全部楼层
不是漏就是压缩机坏
发表于 2015-9-4 21:01:35 | 显示全部楼层
两个压缩机,一个管冷藏,一个管冷冻,你再仔细观察一下,两个压缩机回气管都结露吗?
发表于 2015-9-4 21:05:38 | 显示全部楼层
确定散热量好,需割开管路,检查压缩机排气和对管路保压。
 楼主| 发表于 2015-9-4 23:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
两个回气管都结露的,压机不好也会出现这个问题吗
发表于 2015-9-4 23:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
是的压缩机能达到25个吗?
发表于 2015-9-5 08:32:28 | 显示全部楼层
无图无真相,市面上的点菜柜多了去,很有可能这个冷冻本来设计就是零下3、4°的,这种柜保温性能太差,别要求太多。