高压柜怎样更换仪表

[复制链接]
发表于 2015-8-29 12:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
高压柜上电流表坏了怎么更换,电流互感器怎么短接,柜子上面电流互感器插孔我怎么看不懂
发表于 2015-8-29 13:15:29 | 显示全部楼层
一没图 二没详细说明。
真不知道怎么回复 !!!
发表于 2015-8-29 13:27:38 | 显示全部楼层
是电流表坏了,不就买个同型号的按原本的接线换上,停电换上不就OK了。电流互感器原来已接好换电流表不要动它。
发表于 2015-8-30 00:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
先把k1与k2短接,在换个同样的电流表
发表于 2015-8-31 17:40:01 | 显示全部楼层
应先将电流互感器次级短接
 楼主| 发表于 2015-9-1 12:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
面的霸 发表于 2015-8-31 17:40
应先将电流互感器次级短接

有一个直接插进去的那个叫啥,可以任意短接互感器,高压柜前面有互感器插孔
发表于 2015-9-2 17:48:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 业余闲人 于 2015-9-2 17:50 编辑

高压指10kv以上的电压供电,方法只有停电更换原样的电流表。
发表于 2015-9-3 22:18:12 | 显示全部楼层
停电,放电,再换原型号的仪表
发表于 2015-9-3 22:44:49 | 显示全部楼层
从人身安全的角度来讲,必须停电,放电,再换原型号的仪表
发表于 2015-9-10 17:08:57 | 显示全部楼层
短接端子排上K1/K2并接地,然后更换电流表,最后拆除短接线。