电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 14684|回复: 54

关于空调爆炸的原因?

  [复制链接]
发表于 2015-8-26 09:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 旭彤家电维修 于 2015-8-26 09:42 编辑

今年夏天看到了好几起空调爆炸的命案,具体引起爆炸的原因是什么,都没有说出来
我觉得空调爆炸可能是打开了低压阀门,忘记打开高压阀门,或者毛细管堵了,导致低压上不去,再拼命的加氟,以致高压过高引起爆炸
今年夏天医院一台挂机压缩机烧了,拆下来换好压缩机装上去,给我当下手的伙计就开始加氟,他是把氟瓶翻过来加液体。
加了一会儿感觉差不多了,关闭阀门一看压力只有1个,而他又开始拼命的加液,这时我听到压缩机声音有些发闷,立刻让他关闭氟瓶,压力还是1个,伙计说这台机子怎么这么能喝氟,还想继续加,被我制止了。
检查高压管没有瘪的地方,于是拆下外机,打开外壳,用割刀割下毛细管,一看果然堵了,里面全是黑色的污垢。
清洗管路,换上毛细管,装机,加氟,一切正常
我想如果伙计再继续加氟就有两种可能,一种是压缩机被憋死 然后保护,另一种就是  爆炸  
还有一种可能就是管路有沙眼,没有放氟的情况下焊接导致爆炸,但这种爆炸不至于太严重
还望大家以后干活多多注意

评分

参与人数 2威望 +2 幽默 +2 收起 理由
极地@冰轩 + 1 热心助人!
音响元件 + 1 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2015-8-26 09:42:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 星光里 于 2015-8-26 21:40 编辑

建议所有动制冷系统的都定量加氟,一但出现故障有便准确判断故障点
发表于 2015-8-26 09:48:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉的你说的有道理  分想给大家 功德+++  凡事多思考    少把霉事捣  
发表于 2015-8-26 09:49:18 | 显示全部楼层
空调、冰箱爆炸的原因是新型制冷剂是可燃性的,没有排空作氮气充满,进行焊接造成的。
发表于 2015-8-26 09:57:13 | 显示全部楼层
这也是唯一能解释的通的原因了
发表于 2015-8-26 10:01:59 | 显示全部楼层
按规操作,安全第一。
发表于 2015-8-26 10:14:33 | 显示全部楼层
我遇到過起火的
发表于 2015-8-26 10:19:12 | 显示全部楼层
见过药水加多的    见过高压阀关闭   老板一直开着空调不制冷的   为什么没爆炸
 楼主| 发表于 2015-8-26 10:33:09 | 显示全部楼层
惠阳晨明 发表于 2015-8-26 10:19
见过药水加多的    见过高压阀关闭   老板一直开着空调不制冷的   为什么没爆炸

炸了就晚了
发表于 2015-8-26 10:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
压力不高不会爆炸,变频空调爆炸都是压力高,保护电路为间接保护反应慢半拍或操作不规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 08:27 , Processed in 0.064760 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛