请教师傅们这个机器是不是还缺氟

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新联售后服务部 发表于 2015-8-20 15:38
那把阀芯换成3号在不换冷风机得状态下是不是能行呢

师傅我已经加进去6公斤多得制冷剂了,而且把蒸发器风机关了回霜也回到压缩机了,这样还是因为缺氟吗?还是因为匹配问题呀。现在真不知道怎么弄了
发表于 2015-8-20 16:35:37 来自手机 | 显示全部楼层
新联售后服务部 发表于 2015-8-20 15:58 师傅我已经加进去6公斤多得制冷剂了,而且把蒸发器风机关了回霜也回到压缩机了,这样还是因为缺氟吗?还 ...

新库还是旧库啊。要求库温几度,3匹加6公斤应该不少了。你可以换阀芯试试,不过低压应该不会提高。降温能正常就行了呗
发表于 2015-8-20 16:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 修冷库 于 2015-8-20 16:57 编辑

假如2到7度的库,压缩机制冷量5.4千瓦,蒸发器应该DL25,膨胀阀丹佛斯2号阀芯开大,用DL30用3号阀芯。好多都是给配的DD15的,降温倒是问题不大,就是低压压力看起来比正常低。
 楼主| 发表于 2015-8-20 19:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-20 16:53
假如2到7度的库,压缩机制冷量5.4千瓦,蒸发器应该DL25,膨胀阀丹佛斯2号阀芯开大,用DL30用3号阀芯。好多 ...

问题找到了是膨胀阀坏了,重新抽空加氟3公斤多点,把膨胀阀开到最大然后把感温包从回液管上拿下来回气压力有3公斤了。但是用火机烧感温包低压刚上升0.2公斤所以判断膨胀阀坏或者阀芯坏。卖设备得已经重新发膨胀阀和阀芯了
发表于 2015-8-20 20:29:51 | 显示全部楼层
有来言有去语这样好啊!不枉各位师傅支招。
发表于 2015-8-20 20:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
哦感温包漏气
 楼主| 发表于 2015-8-20 22:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-20 20:36
哦感温包漏气

嗯嗯,谢谢师傅指点啊
 楼主| 发表于 2015-8-20 22:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
冰冷的心 发表于 2015-8-20 20:29
有来言有去语这样好啊!不枉各位师傅支招。

嗯嗯,多谢师傅关注
 楼主| 发表于 2015-8-24 21:11:14 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-20 20:36
哦感温包漏气

师傅能给个联系方式吗我qq1554441
 楼主| 发表于 2015-8-24 21:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-20 15:37
你可以拆掉蒸发器风机上的线,开机运转,看回霜是不是到吸气阀附近,如果是应该不缺制冷剂。

我QQ是466847027手机是15544417380
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:56 , Processed in 0.057402 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表