请教师傅们这个机器是不是还缺氟

[复制链接]
发表于 2015-8-20 09:11:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个三匹的一体化机组。用的22氟库温现在是22度高压1.25mpa低压0.2mpa现在感觉制冷不好。没有视液镜
发表于 2015-8-20 11:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
库内风冷蒸发器还是排管。库温要求多少度?库温22度,看低压应该比较低,配置没问题的话低压0.4Mpa,应该有。
发表于 2015-8-20 11:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多大立方的库
 楼主| 发表于 2015-8-20 13:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
30立方左右得库,用的丹佛斯tex2膨胀阀4号芯DD15冷风机,现在就是低压始终上不来,膨胀阀出口上霜
 楼主| 发表于 2015-8-20 14:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-20 11:56
多大立方的库

师傅我已经在帖子里把配置发出来了,帮忙看下怎么回事吧
发表于 2015-8-20 14:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
去搜搜荣昌老师的帖子吧应该对你有帮助
发表于 2015-8-20 15:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
30立方,用3匹机,应该是0度以上的库,膨胀阀丹佛斯的应该用3号阀芯或者2号阀芯开大半圈。如果是0度以上的库,用DD15蒸发面积偏小,低压也就那个样子。
发表于 2015-8-20 15:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
你可以拆掉蒸发器风机上的线,开机运转,看回霜是不是到吸气阀附近,如果是应该不缺制冷剂。
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-20 15:32
30立方,用3匹机,应该是0度以上的库,膨胀阀丹佛斯的应该用3号阀芯或者2号阀芯开大半圈。如果是0度以上的 ...

那把阀芯换成3号在不换冷风机得状态下是不是能行呢
发表于 2015-8-20 15:50:28 | 显示全部楼层
新联售后服务部 发表于 2015-8-20 14:03
师傅我已经在帖子里把配置发出来了,帮忙看下怎么回事吧

一看低压就过低了,严重缺氟!制冷剂少了,低压低,对照一下你此时低压的对应温度,膨胀阀肯定是会结霜的,那么高的库温,膨胀阀还能结霜?凭这种现象也知道制冷剂不足!
我多次说过,库温在0度以上是,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这是原则!何况还是22度。
低压低,高压肯定也是低的。
先把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,以后不得随意调动!然后根据当时的实际库温,换算出蒸发温度(始终比当时的库温低5度左右),再根据换算出的蒸发温度查《R22制冷剂的温度压力对照表》得出对应的压力,扣除回气管路一定的压力损失,剩下的就应该是低压压力了。便可以照此低压衡量系统中的制冷剂量是否合适。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:52 , Processed in 0.061795 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表