楼主: sxys

i周老师,两个柜机内机结霜没修好,求指点。

[复制链接]
发表于 2015-8-15 23:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
sxys 发表于 2015-8-15 22:50
内蒸发器结霜一般有这几个原因,内机过滤网太脏导致冷气 散不出去:内机风速低,一般都是风机电容引起: ...

你们高手不以压力电流为执行标准,但至少是个参考吧?不然厂家还标注额定电流这些干什么?内机脏不脏,眼睛不一定瞧得真实。
而且你说一加点就粗管结霜,一放点就细管结霜,不管他们信不信,反正我不信。
发表于 2015-8-15 23:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
至少你的病症,洗完内机,再加够F我敢保证好。
发表于 2015-8-15 23:53:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计内机蒸发器迎风面太脏了,拆开洗洗吧
发表于 2015-8-16 00:21:00 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2015-8-16 00:28:09 | 显示全部楼层
压力表,电流表参数都没有?
最起码可以参考。

发表于 2015-8-16 00:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
柜机内机结冰遇到过,开始风很大,开机一段时间就结冰影响出风量,原因是感温头问题,压缩机连续工作把室温头换个位置,只要压缩机会停机就行,不然冰还是结到出风口
发表于 2015-8-16 07:05:47 | 显示全部楼层
查内机电容,蒸发器里面清洗一下。测一下电流。应该解决了。。。。
发表于 2015-8-16 07:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
是内机太脏了
发表于 2015-8-16 08:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了维修就是这样一点点排除
发表于 2015-8-16 10:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
小王学维修 发表于 2015-8-16 00:49
柜机内机结冰遇到过,开始风很大,开机一段时间就结冰影响出风量,原因是感温头问题,压缩机连续工作把室温 ...

感温头与结冰存在什么关系,你的方法只治标不治本,根本没解决问题。