i周老师,两个柜机内机结霜没修好,求指点。

[复制链接]
发表于 2015-8-14 22:22:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚开始是细管结霜,应该是缺氟,就加气态至细管退霜,观察一会感觉没什么异样,就是出风口有点雾气,也没在意就收工走了,过半个小时用户反应没风了,过去一看内机蒸发气结满霜一直结到压缩机回气口,于是就打开内机,过滤网干净,风叶干净,化霜后开机出风口风口风力很大,怎么回事?问同行他们说氟家多了,不可能啊,氟加多了压力高凉都不会怎么会结霜,难道是内热交被面脏吗要是的话
 楼主| 发表于 2015-8-14 22:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
要是背面脏的话风速应该低啊,怎么办我没办法了。
发表于 2015-8-14 22:26:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先慢慢放点气看看嘛,
发表于 2015-8-14 22:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
第一,你先接个表。第二,洗下内机再来问这问题,简单的容易的不排除上论坛找解药永运不会进步。
 楼主| 发表于 2015-8-14 22:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
过几天又碰上一个,说这几天制冷不好了过去一看和上面的现象一样,检查过滤网,风速,都正常,求高手指点啊,
发表于 2015-8-14 22:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
作为高级技工,先把能想到容易做的做完了再发贴,不然会让人误解成用户。
发表于 2015-8-14 22:36:36 | 显示全部楼层
要开刀咯,洗下内机看看吧。
发表于 2015-8-14 22:46:59 | 显示全部楼层
是不是F没有加合适呀
发表于 2015-8-14 22:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
内机太脏了,洗洗看看吧,
发表于 2015-8-15 06:13:18 | 显示全部楼层
先测一下压力和电流是否正常,再决定下一步。