楼主: wjz1991

麦克维尔空调老烧压缩机

[复制链接]
发表于 2015-8-13 19:49:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是压缩机串气,。。
发表于 2015-8-13 19:50:19 | 显示全部楼层
回油过滤器和油分离器都给它换了。
发表于 2015-8-13 21:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
储气罐不热,四通阀串气概率很低,几乎没有,查其他吧
发表于 2015-8-13 21:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
遇到这问题,直接断开压机连接管,看压机是不是吸排正常
发表于 2015-8-13 21:24:15 | 显示全部楼层
我也怀疑串气了及节流阀问题、
发表于 2015-8-14 06:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
重点检查回油过滤器!还有毛细管!压缩机脱开看里面有没有油
发表于 2015-8-14 07:23:02 | 显示全部楼层
空调在哪里啊 我知道
发表于 2017-5-14 00:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
我之前遇到个这个机器,两个四通阀,把四通阀线断开制冷就没问题了
发表于 2017-5-14 00:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了没
发表于 2017-5-18 06:50:06 | 显示全部楼层
这应该是设计缺陷,我已经换压缩机无数!我朋友修的也换过几十个压缩机了。最后实在没办法将两台6P的并联压缩机改成一个12P的了!