麦克维尔空调老烧压缩机

[复制链接]
发表于 2015-8-12 18:40:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2015-8-12 19:28 编辑

麦克维尔那种一机三个定频压缩机那种,老是烧压缩机,可能是回油不平衡问题。最近一台机子,烧了一个压缩机,将其断开另外两个继续使用,昨天空调一点也不制冷了,检查发现两台压机在工作。吸排气压力都是11没有压差电流都在4左右偏低都是5p压缩机,压缩机排气烫手。机器回气常温。室外机风扇出风常温。关机后单独试压缩机,压力还是一样现象。四通阀也是两根热管两根常温。汽夜分离器也是常温,怀疑是压缩机或者四通阀问题。不好判断是哪一个。试了制热的粗管烫。细管常温,室外风扇吹冷风,制热是低压在9/10之间,高压11不变。制冷制热没看到哪里结霜。现象说的很清楚了吧,有师傅能帮着判断一下嘛说说自己观点就行,谢谢了。。发的图片看到吗那个回油管分到三个压机的回气管上。我觉得回的不平衡导致压机经常坏。
image.jpg
image.jpg
image.jpg
 楼主| 发表于 2015-8-12 18:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
我有没说清楚的大家还可以问我。小弟先谢了。
发表于 2015-8-12 21:51:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工作后,测试各压缩机电流,再判断哪1路系统有问题,包括阀控和压缩机相序等
发表于 2015-8-12 21:51:41 | 显示全部楼层
好像是变频的压缩机啊,
发表于 2015-8-12 22:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀问题可能比较大
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
世兴jzkt 发表于 2015-8-12 21:51
工作后,测试各压缩机电流,再判断哪1路系统有问题,包括阀控和压缩机相序等

两个压机电流都是4a左右,他两个共一路系统的。相序不存在问题。
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
kekele 发表于 2015-8-12 21:51
好像是变频的压缩机啊,

三个都是定频的。麦克维尔有种mds机型是有一个变容量数码压缩机和两个或者三个定频压机那种是410a制冷剂那种。
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
pcvic1 发表于 2015-8-12 22:00
四通阀问题可能比较大

开始我也判断四通阀有问题。因为储液灌不冷嘛。压缩机声音都不太对本来就不行了我也怀疑压缩机有问题。
发表于 2015-8-13 08:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
wjz1991 发表于 2015-8-12 23:32
开始我也判断四通阀有问题。因为储液灌不冷嘛。压缩机声音都不太对本来就不行了我也怀疑压缩机有问题。

也许是四通阀导致回气过高导致压机异常问题呢
发表于 2015-8-13 14:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
看系统油可能碳化四通阀串气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 04:57 , Processed in 0.063372 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表