   昨天去用户家修空调  是一台老定频格力机  铭牌全无
故障现象     刚通电4 5分钟有凉风 外机风扇不转 一会就保护
维修过程     经查风机电容是用户自己买来新换的(正常)   运行时无电压到风机  检查内机到外机的线是一段铜包铝的线
             更换后故障依旧   再查 是室内机无电压输出
与客户沟通 换板处理  报价260 用户不同意   协商后就把风机的电源线并到压缩机的电源上了  客户满意 收费绿黑


这样做不知道会有什么不妥  时间长了会出什么故障 望前辈们指教

发表于 2015-8-10 16:30:58 | 显示全部楼层
制冷没关系,制热效果差。
发表于 2015-8-10 16:36:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我经常这样干的~~~
发表于 2015-8-10 16:44:32 | 显示全部楼层
呵呵。。。。只要制冷杠杠就牛B!对于不掏钱的主就这样干。。。。。
发表于 2015-8-10 17:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
应急维修可以这么干,能收到银子就是好本事
发表于 2015-8-10 17:36:30 | 显示全部楼层
沒有关系的.有些空调风扇和压机同吋工作的
发表于 2015-8-10 17:50:34 | 显示全部楼层
冬天在修制热,不怕他不掏钱。
发表于 2015-8-10 17:55:18 | 显示全部楼层
制热化霜时外风机也转了
发表于 2015-8-10 18:05:06 | 显示全部楼层
作为应急维修,这样做是可以的。
发表于 2015-8-10 18:14:21 | 显示全部楼层
换个风机控制继电器应该能解决问题