新安装的柜机一通电就E6,问题是装好后就一个维修去了说安装内机和外机不匹配,然后换了一个外机就对上型号了,可是通电还是E6 ??又去了另一个维修,搞了半天没搞好就换我去,明显之前第二个维修认为是室温故障,问题来了,是不是这个内机板不配这套机子?这个板好像不是单冷的,这是个冷暖的板子吗?我是店老板,哪个师傅帮下,我这农村救2个维修学徒……
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2015-8-6 01:22:18 | 显示全部楼层
E6室外机故障  重点检查连机线
发表于 2015-8-6 01:55:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机零火线接错了吧
发表于 2015-8-6 06:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
太能折腾了。
发表于 2015-8-6 06:59:56 | 显示全部楼层
    吴师傅说得对。
发表于 2015-8-6 07:21:28 | 显示全部楼层
线路有问题,,重新检查链接凶案
发表于 2015-8-6 07:58:17 | 显示全部楼层
内机连接线错
发表于 2015-8-6 08:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
勇气可以啊,。没有师傅,。
发表于 2015-8-6 08:28:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-6 08:35:47 | 显示全部楼层
看来楼主那里是块维修肥肉啊!