楼主: 郑生忠

格力5匹风管机回气管结冰

[复制链接]
发表于 2015-8-5 21:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正常的,好多大空调都这样
发表于 2015-8-5 21:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
压机不停,,,,,
发表于 2015-8-5 21:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主好了吗,记得公布结果,讨论里有很严重的分歧,结果会证明一切
发表于 2015-8-5 22:22:10 | 显示全部楼层
曾经的海尔 发表于 2015-8-5 10:25
如果内循环不好,制冷剂不能完全蒸发会不会结霜?这应该是典型的内循环问题

过滤网严重脏堵室外机高低压连接管都是结霜结冰的。所以,室内机通风不良:比如风机电容严重衰减,风机损坏,蒸发器脏堵,过滤网脏堵时,室外机低压管结霜。当然系统少氟会结霜也不足为奇了
发表于 2015-8-6 09:12:26 | 显示全部楼层
赵松森 发表于 2015-8-4 05:47
室外机回气管严重结冰,说明空调有漏点,制冷剂严重不足,需要添加制冷剂。

漏氟;回气管也能结冰?????????
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
清理内机蒸发器补加氟利昂后试机正常收了500大洋
发表于 2015-8-12 17:39:26 | 显示全部楼层
这就能收500,羡慕呀,我这儿如果用户看到维修过程肯付200就不错了
发表于 2015-8-12 21:56:39 | 显示全部楼层
先量一下是不是缺氟,再看一下是不是内机脏或外机脏,如果都不是,可能是系统内堵或 是管子瘪了.
发表于 2021-10-30 02:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
求大师傅们指点!我这有两台格力5匹风管机制冷粗管结霜测低压0.2不到加不上去,压缩机电流8A左右。压机都换了,内外机都洗了我看风扇散热出风都正常,管子也没压瘪。打到制热档几分钟电流从7A升到14A保护停机了。