格力5匹风管机回气管结冰

[复制链接]
发表于 2015-8-4 19:30:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1.内机脏,2.缺氟。
发表于 2015-8-4 21:21:39 | 显示全部楼层
我觉得应该检查内机滤网,内风机电机的转速是不是太低(检查电容),回气管堵塞(有瘪的可能)。是不是缺氟应该打打压看看,貌似 但不应该这么严重。
发表于 2015-8-4 21:34:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拆下来洗吧,恭喜可以赚一笔了
发表于 2015-8-4 23:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
1内风机风量不够或,脏!2缺氟!3粗管二次节流
发表于 2015-8-5 01:19:20 | 显示全部楼层
洗洗 就有钱收
发表于 2015-8-5 08:14:27 | 显示全部楼层
蒸发器通风不畅
发表于 2015-8-5 08:24:30 | 显示全部楼层
缺冷媒或者是内机故障!!
发表于 2015-8-5 10:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
赵松森 发表于 2015-8-4 05:47
室外机回气管严重结冰,说明空调有漏点,制冷剂严重不足,需要添加制冷剂。

如果内循环不好,制冷剂不能完全蒸发会不会结霜?这应该是典型的内循环问题
发表于 2015-8-5 10:33:14 | 显示全部楼层
处理好了公布一下
发表于 2015-8-5 10:40:01 | 显示全部楼层
清洗蒸发器