楼主: weiruikang

天加空调开机半个小时后出现17的故障代码

[复制链接]
发表于 2016-6-29 14:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
weiruikang 发表于 2015-8-5 07:46
谢谢,这台机器修好了,刚接触,想来也没什么难的。只要找到相应的故障原因,就好解决

故障显示62什么原因
 楼主| 发表于 2016-7-4 08:15:49 | 显示全部楼层
困了睡会 发表于 2016-6-29 14:03
故障显示62什么原因

62是“6号系统压缩机低压保护”
发表于 2016-7-15 21:21:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请问一下故障17  27  37  47是什么问题.低压是0.45MPa左右
发表于 2016-7-15 21:22:10 | 显示全部楼层
zhanccaaii 发表于 2016-7-15 21:21
请问一下故障17  27  37  47是什么问题.低压是0.45MPa左右

150-1000的机器
 楼主| 发表于 2016-7-16 09:51:31 | 显示全部楼层

这些都是一个故障,就是“冷媒不足”。如果测过低压正常的话,主要是内盘管传感器有问题,更换即可
发表于 2016-8-16 13:09:00 | 显示全部楼层
linziweixiu 发表于 2015-8-5 00:13
呵呵  这机器我修的多了  ,这样的板子不感觉特别简单吗.上面几个端子是输出,下面几个和右边的三个探头是 ...

你好,问一下,我们的中央空调是TCA75BR,开始仪器报故障7,14,查说明书是高压保护,一开始说是板子坏掉了,换了板子,现在修空调的又说是高压开关坏了,说是要把里面的氟利昂放出来,还要再加氟利昂,是吗
发表于 2018-4-19 15:05:58 | 显示全部楼层
楼主问下,故障码34应该从哪入手解决?
发表于 2018-4-19 16:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗,?哪里坏了