关于三相电空调,怎么判断缺相

[复制链接]
发表于 2015-7-18 23:04:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 axc 于 2015-7-19 00:26 编辑

怎么判断是否缺相,今天和师傅一起,一个三相电空调,他就用表量了下,就把L1L2线倒了下就好了,问他没怎么说,就说缺相,坛里师傅们能否告知,总表怎么测量,才知是缺相。
发表于 2015-7-18 23:16:49 | 显示全部楼层
那是相序不对  不是缺相  骗你的    两两火线之间都是380就不是缺相
发表于 2015-7-18 23:19:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这样的师傅你还跟吗,你是最简单的知识
发表于 2015-7-18 23:20:21 | 显示全部楼层
师傅在忽悠你呢 这故障是反相不是缺相
发表于 2015-7-18 23:24:35 | 显示全部楼层
直接用万用表测量一下不就知道是不是缺相了,那个随便掉一下相线是相序不对。自己多学习一下就知道了,靠师傅是不行滴
发表于 2015-7-18 23:33:19 | 显示全部楼层
是相序不对,被师傅忽悠了。
发表于 2015-7-18 23:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 axc 于 2015-7-19 00:27 编辑

三相电空调分两种类,一种有3个或2个接触器这类可以移动倒相。另一种只有一个接触器,这种不能移动倒相,但显示故障代码。
发表于 2015-7-18 23:53:25 | 显示全部楼层
每个师傅都想留一手..还好你会自己去求解...缺相 就是三相电(380V) 少了一相 或 两相 也就是说380V的 三条相线之间有一条或 两条 没有了380V 的电压或者(这三条相线和零线 有一条或2条没有220v电压)..调相呢怎么理解呢?打个比方三条相线好比3个人去推一个大石头要推动石头必须3个人在一个方向上推石头才会动..那 鸭说鸡 呢也是要三条相线的电角度在同一方向推才能运转.如果推石头的3人中有一个推的方向不对石头就不会动了 你师傅看到了把那个人放回了原来的位置 石头就动了.同理调对相位后 压机可以运转了..那为什么相线会被调乱呢.有可能是供电单位为了优化供电质量做的调整或者检修好后没按原来的相位来排序造成的..俺也是新手 不知道对不对啊
发表于 2015-7-19 00:05:59 | 显示全部楼层
WD1234 发表于 2015-7-18 23:53
每个师傅都想留一手..还好你会自己去求解...缺相 就是三相电(380V) 少了一相 或 两相 也就是说380V的 三条 ...

说得没错,就是这么回事,通裕易懂。
发表于 2015-7-19 00:15:49 | 显示全部楼层
没有听说过两相电,只知道单相电,即某相线--负载---零线,三相电--三根相线---负载,三相电用于电磁转换时需要平衡,即相序要对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 07:50 , Processed in 0.062165 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表