三菱重工挂壁式空调定时灯连续闪烁6下,每6下为一周期,请问师傅们是什么坏了。

[复制链接]
发表于 2015-8-12 23:38:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是该机器的外机电脑板,手中有两套哦
外机板.jpg
发表于 2015-8-13 00:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2015-8-12 23:21
谢谢师傅给予参考,我把第一台机器换掉了。因他们单位都是这样的机器,为了搞清楚到底是外机问题还是内机 ...

会否和供电有关?电力不干淨,有谐波影响
发表于 2015-8-13 10:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R410A 发表于 2015-8-11 12:05
开机定时灯闪6下 运行灯亮 楼上有人说风机故障 当仔细看过 风机风速正常 室内机 管温 环温 换过 依旧如此  ...

檢查扫风步进电机插接口有否积尘,及有否因滌尘清洗液污染令其漏电,
三菱的特低压电源和市电隔離不足,有时换管温时也感覺有漏电,奇怪12V也电麻人
发表于 2015-8-13 15:29:29 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2015-8-13 00:11
会否和供电有关?电力不干淨,有谐波影响

因该不是的,在拆下故障机器之前,把旁边正常工作的空调电源插头拔掉,用拖线板引致故障机器上送电,故障不变的。而且故障外机换掉好的外机就出现同样的故障,毛病应该就在外机
发表于 2015-9-1 20:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
外机板脱焊。补焊后机器正常。
发表于 2015-12-30 23:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
外机板低压电源
发表于 2016-3-1 15:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
我这是三菱重工定时闪烁6次,管温我都换过了,请高手说明一下
发表于 2016-3-1 15:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
有人再吗?
发表于 2016-3-1 20:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
闪6次表示内外机串行数据异常或外机异常。既然外机能工作说明串行信号是正常的,那就是外机工作异常。外机有排气温度和环温传感器,如果拨出排气传感器故障仍然,那么内机得到什么消息说外机异常呢?外机没有电流检测电路,肯定不是过电流。修到这我也是改通用板解决问题。
发表于 2016-3-1 20:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
现在我想起修过的松下空调,当内机管温检测到铜管温度没有达到设计值时会停机保护,那个么这款空调会不会也是这种情况?比如缺氟利昂。如果有朋友再碰到这种情况往这方面想想,看看能解决问题不?希望能上传结果,谢谢!值时
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 11:12 , Processed in 0.057414 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表