三菱重工挂壁式空调定时灯连续闪烁6下,每6下为一周期,请问师傅们是什么坏了。

[复制链接]
发表于 2015-8-11 21:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
面盖印有故障表,代表外机管温坏,真实情形是管温插座掉焊,或旁边红色引线掉焊
发表于 2015-8-11 21:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
外管温是化霜用的,要拆下外机板检查背面焊接口,若是掉焊,用保温胶顶着焊脚装回电路板就行了,利用保温棉的弹力使其接触良好,
发表于 2015-8-11 22:11:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lukking 发表于 2015-8-11 21:29
外管温是化霜用的,要拆下外机板检查背面焊接口,若是掉焊,用保温胶顶着焊脚装回电路板就行了,利用保温棉 ...

我遇到两台这样的机器,就是找不出原因。不是引脚虚焊,除压缩机没有换(单独供电又正常工作),全部换过,就是无法解决问题,怪吧!包括内外机连接线,外机的接线端(怀疑漏电)弃之不用,内外机电脑板,管温,内风机,带插头的电源进线,到最后用拖线板接到隔壁正常空调的插座,换遥控器。 ,全部以失败告终,
发表于 2015-8-11 22:13:30 | 显示全部楼层
遇到这样的空调两台,都没有找到原因
发表于 2015-8-11 22:51:47 | 显示全部楼层
后面一台换万能板解决了问题,但是原先的故障原因始终是个谜!
发表于 2015-8-12 15:32:05 | 显示全部楼层
有修到过这样的故障的师兄们请指点指点啊
发表于 2015-8-12 21:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2015-8-11 22:11
我遇到两台这样的机器,就是找不出原因。不是引脚虚焊,除压缩机没有换(单独供电又正常工作),全部换过 ...

可能是无地线或接地不良,电路板需地线的,这叫功能接地,和保护接地有别,
发表于 2015-8-12 23:19:47 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2015-8-12 21:48
可能是无地线或接地不良,电路板需地线的,这叫功能接地,和保护接地有别,

高高手能说的更详细吗
发表于 2015-8-12 23:21:28 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2015-8-12 21:48
可能是无地线或接地不良,电路板需地线的,这叫功能接地,和保护接地有别,

谢谢师傅给予参考,我把第一台机器换掉了。因他们单位都是这样的机器,为了搞清楚到底是外机问题还是内机问题,把旁边的正常工作的机器的外机连接线拆下(管路没有拆),接到故障机器的外机上再次开机,发现故障依旧,说明故障就在外机了!可在拆机前,将压缩机、外风机分别分离主板,一样报故障,检测三个感温头和正常的机器对比没有区别,把手中的同型号的外机主板将其换掉还是报故障,而将这块主板放到其它同型号空调外机上试机又正常,最终还是向这台空调投降了。惭愧啊
发表于 2015-8-12 23:36:12 | 显示全部楼层
这是该空调的内机板
内机板.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 11:12 , Processed in 0.058023 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表