某医院约克风冷冷水机组低压故障
型号:YHAC50HE000-0B
故障现象:开机几分钟面板显示故障闪烁,同时系统1#停机。
故障分析:查询故障代码表,故障为1#系统压缩机低压故障。
低压故障一般分为:1.冷媒泄露。2.节流部件,过滤器灯脏堵。
3.低压开关损坏。4.冷冻出水温度过低。
经检查发现冷媒泄露光。
采取措施:经过氮气打压,没发现有泄露点。
直接抽真空加氟。调试正常。故障排除。
QQ截图20150702151731.jpg
QQ截图20150702151806.jpg
发表于 2015-7-2 15:50:08 | 显示全部楼层
肯定还有露点!
发表于 2015-7-2 15:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能板换漏了
发表于 2015-7-2 15:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果漏光肯定有漏的,这个我修的多了约克的
发表于 2015-7-2 15:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果顶针和焊的地方没有漏的要么有人故意放的要么就是板换
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:33:28 | 显示全部楼层
qingsonglee 发表于 2015-7-2 15:54
如果漏光肯定有漏的,这个我修的多了约克的

一般哪里漏,我觉得肯定也还有地方漏
发表于 2015-7-2 16:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
各焊接口没有基本就是板换了
发表于 2015-7-2 17:07:36 | 显示全部楼层
上次修过约克低压,发现是板换端盖的垫片坏了漏氟。
发表于 2015-7-2 17:54:19 | 显示全部楼层
以前修过一台格力的是压力变漏啦,
发表于 2015-7-2 18:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个是板式的没有垫片你修的应该是套管的