楼主: 熊维修工

第一次给变频空调加R410

[复制链接]
发表于 2015-7-1 12:11:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
技术不错,向你学习.
发表于 2015-7-1 15:11:49 | 显示全部楼层
qingshui 发表于 2015-7-1 12:01
410制冷剂空调正常工作时压力是多少正常?大家告诉告诉我

  410的压力约为22的1.5倍左右,有的也有1.6倍的样子,但这不是注加的主要考量.先要定量注加.
发表于 2015-7-1 15:33:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电子称多少钱?
发表于 2015-7-1 16:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
我安装空调外机管,已经锁紧了,还是有点漏氟怎么办?
发表于 2015-7-1 16:23:47 | 显示全部楼层
就这活好干。。
发表于 2015-7-1 18:28:23 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~410的还没加过呢~~
发表于 2015-7-1 19:02:33 | 显示全部楼层
试机空调效果杠杠的、你也是好样的、银子到手马上开路
发表于 2015-7-6 21:24:51 | 显示全部楼层
很不错的收入啊!为啥我们没有这等好事。
发表于 2015-7-6 21:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
橙3绿5棕1......
发表于 2015-7-6 23:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
想问下加了后为什么要关掉高压阀,才能把罐里面的氟加完?