 楼主| 发表于 2015-7-9 18:40:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2015-6-26 18:16
制冷慢的机组带液啦,压缩机湿冲程运转。压缩机湿冲程时,压缩效率低,必须把压缩机上的霜(冰)全部融化 ...

您好,我想请教一下,我试了一下膨胀阀最多可以调14到15圈,所以我就把膨胀阀调到7.5圈了,20分钟后有的机器压缩机上的冰开始融化,但比较慢,我把制冷剂放掉了一部分,然后融化速度快了很多,但还有几台机器工作20分钟后压缩机的冰不融化,我放了一会制冷剂也还是没反应,我想问问具体有没有什么可以参照的标准,我不敢放了,我怕继续放下去制冷剂少了还得加,就更麻烦了,请您指教一下,麻烦您了
发表于 2015-7-9 18:51:20 | 显示全部楼层
mlooo 发表于 2015-7-9 18:40
您好,我想请教一下,我试了一下膨胀阀最多可以调14到15圈,所以我就把膨胀阀调到7.5圈了,20分钟后有的 ...

把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,以后就不要随便调动了。有的调至中间位置后,压缩机上的霜还是不会融化,膨胀阀可适当再调小一点也是可以的。调小后稍等半小时,如果放氟后压缩机上的霜仍不融化,那就说明氟还是多了,视程度适量排放,每次排放需等15分钟的反应过程,不要一次性过多排放,也不能间隔时间过少,避免放多了。
 楼主| 发表于 2015-7-9 19:39:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2015-7-9 18:51
把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,以后就不要随便调动了。有的调至中间位置后,压缩机上的霜还是不会融化 ...

明白了,谢谢,我是机器工作时放制冷剂的,好几台机器放出来的制冷剂感觉跟洗发水一样,是那种粘稠的白色泡沫,我感觉是不是放合适的就会变成水汽一样的(霜开始化的那个机器放出来的好像就是水汽),制冷剂多的放出来就是泡沫,请问有没有这种情况
发表于 2017-4-29 17:32:40 | 显示全部楼层
mlooo 发表于 2015-7-9 19:39
明白了,谢谢,我是机器工作时放制冷剂的,好几台机器放出来的制冷剂感觉跟洗发水一样,是那种粘稠的白色 ...

是不是冷冻油啊
发表于 2017-5-1 10:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒多了,22558
发表于 2017-6-22 08:54:39 | 显示全部楼层
哥,要是修好了,言语一声。这样好学习啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 09:03 , Processed in 0.046359 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表