求助!冷库膨胀阀调节

[复制链接]
发表于 2015-6-26 10:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 mlooo 于 2015-6-26 10:30 编辑

室温35度左右,库温-15度,机器工作时的压力表示数(低压1BAR,高压14BAR),这个机器制冷速度比较慢
库温-14度时另一台机器是压力表示数(低压1,高压16),6P高翔谷轮机器,这个机器制冷速度比较快

快的机器从-12。2度到-17度只需要19分钟,二慢的需要45分钟左右,差异比较大,而且快的机器压缩机上没有冰,停机之后很快就没有了,而慢的机器压缩机上冰非常厚,都顶到铁皮上了,各位高手帮忙说一下膨胀阀需要怎么调,最好是能够简单、科学有参照的调节(因为没有经验),R22充足!谢谢了,在线等
发表于 2015-6-26 10:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
你怎么知道让R22充足?
 楼主| 发表于 2015-6-26 10:31:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一个老伙子 发表于 2015-6-26 10:30
你怎么知道让R22充足?

因为是新装的冷库,冬天装的,冬天我们这边冷,安装人员说是把R22加热的装进去的,只多不少
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:03:00 | 显示全部楼层
怎么没有高手给解答一下啊,自己顶起来,别沉了
发表于 2015-6-26 18:16:42 | 显示全部楼层
mlooo 发表于 2015-6-26 14:03
怎么没有高手给解答一下啊,自己顶起来,别沉了

制冷慢的机组带液啦,压缩机湿冲程运转。压缩机湿冲程时,压缩效率低,必须把压缩机上的霜(冰)全部融化掉!
压缩机机体的任何部位,任何时候,任何情况下,都不得结霜!最多只能在低压端结露。
正常情况下,膨胀阀的调节杆是处中间或基本中间位置的,调定在这个位置20分钟后,如果压缩机上的霜没有融化的迹象,说明系统的加注量过多了。
发表于 2015-6-26 18:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
听说的,调节霜刚好结到压机吸气口。
发表于 2015-6-26 18:37:59 | 显示全部楼层
是不是制冷剂多了,压缩机湿冲程呀
发表于 2015-6-26 18:44:59 | 显示全部楼层
你跳过膨胀阀没,如果调过 就调整在中间位置,15分钟后在看压力 如果压缩机上结霜 就放制冷剂  压缩机在任何情况下,任何部位不得结霜
发表于 2015-6-27 10:47:44 | 显示全部楼层
室温35度左右,库温-15度,机器工作时的压力表示数(低压1BAR,高压14BAR),这个机器制冷速度比较慢

压差较小,所以能力较差,室温35度,高压不会只有14BAR,估计又是一个膨胀阀匹配过大的例子,报上制冷四大件的匹配吧。
 楼主| 发表于 2015-6-29 14:27:02 | 显示全部楼层
谢谢各位了,很可能是各位说的   R22过多,我先把膨胀阀调节到中间位置看一下,有疑问再来请教各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 09:01 , Processed in 0.061443 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表