电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: a48384921

压缩机漏电用钳形电流表如何测量

  [复制链接]
发表于 2015-6-15 19:40:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,做了这么多年头一次想到这样的
发表于 2015-6-18 21:31:28 | 显示全部楼层
Hio 发表于 2015-6-15 18:09
我所知单相漏电开关原理是通过线圈的L线和N线的矢量要平衡,即有几多电流入L线也一要有几多电流出N线,打破 ...

朋友你好,前一句话对,而“三相漏电开关也要接入N线,与各位的零序检测原理一样吗”概念有误。三相漏电开关中的零序互感器中只有A、B、C三相线通过,如其中一相对地漏电,零序互感器就检测到三相电总电流矢量和不为零,漏电开关就动作。同理,三相四线制的漏电开关才要(必须)接入N线,因为有220V负载时零序互感器中必须有零线回路,否则此漏电开关就动作,这就是零序检测原理。
发表于 2015-6-18 21:37:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ww5063128 发表于 2015-6-15 16:42
这样做的灵敏度很低很低,一般漏电根本测不出来!

朋友你好,要提高灵敏度可以在钳口中多绕数圈就可测出来了。
发表于 2015-6-18 21:40:10 | 显示全部楼层
y284118246 发表于 2015-6-15 19:40
学习了,做了这么多年头一次想到这样的

我们相互交流,共同提高!
发表于 2015-6-18 22:04:19 | 显示全部楼层
稣泊尔 发表于 2015-6-18 21:37
朋友你好,要提高灵敏度可以在钳口中多绕数圈就可测出来了。

这样是不可行的,用安培级钳表检测毫安级电流,必需用毫安级的微电流钳表,胜利牌VT-140要500元,日本共立牌要2000元一个,检测钳口为正圆形的,
发表于 2015-6-19 10:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
用电阻挡就可以测量了
发表于 2015-6-19 11:24:05 | 显示全部楼层

要用电阻档检测。
发表于 2015-6-19 12:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
最好用万用表测量,因为钳型电流表有些表的量程是不够大的,压缩机的对地电阻必须要大于2MΩ
发表于 2015-6-19 12:43:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 唱颂歌 于 2015-6-19 12:49 编辑
稣泊尔 发表于 2015-6-13 20:37
你好,谢谢关注。“如果同时放入两根以上的相线,两根相线的磁力线相互抵消,这个变压器就不能正常工作, ...


因知识浅薄,从你讲解这么看来很有道理,长知识了。 但前提希注意安全。      题外话,比较保险的方法还是万用表和摇表。
发表于 2015-6-19 13:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
唱颂歌 发表于 2015-6-19 12:43
因知识浅薄,从你讲解这么看来很有道理,长知识了。 但前提希注意安全。      题外话,比较 ...

朋友你好,谢谢关注。你也已经掌握了利用零序电流检测原理的测量技术。愿我们与广大坛友一起相互交流学习,共同提高进步。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 14:53 , Processed in 0.055972 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表