楼主: a48384921

压缩机漏电用钳形电流表如何测量

  [复制链接]
发表于 2015-6-13 21:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
理论上是对的,实际操作中一般家里都装的漏电保护器,根本就通不上电
发表于 2015-6-13 21:59:30 | 显示全部楼层
家电学习2 发表于 2015-6-13 07:44
请不要误导新手,要出大事的......

你好,谢谢关注。我们是以楼主“压缩机漏电用钳形电流表如何测量”为主题讨论“如何测量”的方法,除了方法对路之外,安全操作才是主要的,新手老手一个样。如方法有误请指出,互相交流共同提高。
发表于 2015-6-13 22:03:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楠溪江 发表于 2015-6-13 07:21
学习了!!!!!

朋友你好,谢谢关注,互相学习共同提高!
发表于 2015-6-14 11:22:58 | 显示全部楼层
hbdu 发表于 2015-6-13 17:13
7楼师傅说的没错,前提是要对压机单独供电。摇表测量准确,但很麻烦!(不单独供电,会有可能其它元件漏 ...

支持!hbdu朋友充分理解了零序电流检测的原理,并为避免检测误判作了说明提醒。
发表于 2015-6-15 15:42:47 | 显示全部楼层
这种测量没有意义。如果电机漏电空开就提前跳闸,不管用什么表都检测不了结果。检测用电器是否漏电就是一种方法;检测绝缘电阻。[用欧姆表,或者是摇表】
发表于 2015-6-15 15:47:19 | 显示全部楼层

误 人 子 弟
发表于 2015-6-15 16:25:16 | 显示全部楼层
电阻档或摇表!7L讲的不靠谱?;
发表于 2015-6-15 16:42:35 | 显示全部楼层
稣泊尔 发表于 2015-6-12 20:18
不管压缩机的工作电压是三相380V还是单相220V,只要将380V的3根相线或者220V的1根相钱与1根零线都同时放入 ...

这样做的灵敏度很低很低,一般漏电根本测不出来!
发表于 2015-6-15 18:09:43 | 显示全部楼层
稣泊尔 发表于 2015-6-13 20:06
你好,谢谢关注。单相或三相负载或线路的漏电值大于漏电开关的整定值如10mA或30mA,那漏电开关就跳闸。钳 ...

我所知单相漏电开关原理是通过线圈的L线和N线的矢量要平衡,即有几多电流入L线也一要有几多电流出N线,打破这平衡的就是偷跑的漏电电流.三相漏电开关也要接入N线,与各位的零序检测原理一样吗
发表于 2015-6-15 19:29:48 | 显示全部楼层
还是用兆欧表测量为好,低于0.5M欧则为漏电,不宜再用。钳形表测电流不准确
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 14:55 , Processed in 0.056768 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表