楼主: 格力长虹

高手赐教 柜机10分钟后出现E2

[复制链接]
发表于 2015-6-9 21:38:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内外机连接线有7根吧,其中有一根断了
发表于 2015-6-9 21:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
管温不正常 查看有没有结霜 缺氟
发表于 2015-6-9 22:20:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机主板坏了兄弟
发表于 2015-6-9 22:27:36 | 显示全部楼层
是不是管温没换对?
没测管温电压?
10分钟内观察内机制冷情况?
还有外机太脏也会有影响的
发表于 2015-6-9 22:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
E2是防冻结保护。。
发表于 2015-6-10 00:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-6-9 09:14
你说的是直接坏了,容量减小呢?是什么现象?比如50UF的,容量减小到30UF,什么现象?

电容减小了,风机转速应该慢呗?
发表于 2015-6-10 08:56:05 | 显示全部楼层
6L的方法可考虑的
发表于 2015-6-10 09:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
检查室外机与室内机管温传感器连接线。
发表于 2015-6-10 09:19:27 | 显示全部楼层
格力长虹 发表于 2015-6-9 09:00
管温,感温都已经换过试了

这种情况比较常见,拆旧格力原装管温装上去试试,如果找不到原装管温,就把管温移个位置再试试
发表于 2015-6-10 10:31:02 | 显示全部楼层
理论上是管温检测电路异常