楼主: tomney7

美的室外机一直运行不停机

  [复制链接]
发表于 2015-6-8 16:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机继电器触点粘连,更换
发表于 2015-6-8 16:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
tomney7 发表于 2015-6-8 00:16
我测了继电器没通电,不导通啊,会不会是IC有问题啊?

你真有意思,压机的启动必须经过继电器,若继电器不吸合外机
就转,我只能说兄弟你碰上鬼了
发表于 2015-6-8 17:12:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这么简单的问题也要问,肯定不会修空调,要么是用户想找师傅问问,怕被宰。
发表于 2015-6-8 17:13:03 | 显示全部楼层
这种问题直接拔掉插头,过几分钟再插上,如果外机上电就转,就是继电器粘连,如果是要开了机再关机后外机不停,那就是电路板程序问题了
发表于 2015-6-8 17:20:39 | 显示全部楼层
不管是不是继电器问题,多应该先查主线路
发表于 2015-6-8 17:46:56 | 显示全部楼层
应该是继电器粘连了!
发表于 2015-6-8 19:40:20 | 显示全部楼层
用表量一下。。。
发表于 2015-6-8 19:55:01 | 显示全部楼层
这个故障很好查,如果继电器没有黏连就是控制继电器工作的电路出问题了
发表于 2015-6-8 20:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
很祥细的分析思路,非常感谢!
发表于 2015-6-8 20:36:03 | 显示全部楼层
继电器的问题