楼主: tomney7

美的室外机一直运行不停机

  [复制链接]
发表于 2015-6-8 00:47:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不用太纠结,不是零火混就是继电,祝维修顺利。
发表于 2015-6-8 01:20:03 | 显示全部楼层
继电器触点烧粘了
发表于 2015-6-8 01:58:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大功率继电器可能坏了,换个应该没问题了!换了还是一样,直接换主板,
发表于 2015-6-8 04:58:51 | 显示全部楼层
这是常识
发表于 2015-6-8 07:04:54 | 显示全部楼层
可能上上家把压机的线直接接到220V了~~~~查电外机就工作了
发表于 2015-6-8 09:31:32 | 显示全部楼层
用万用表测一下不就知道了
发表于 2015-6-8 11:13:13 | 显示全部楼层
多数是控制板上的压缩机继电器触点粘连,其次电路板坏。
发表于 2015-6-8 11:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
美的传感器是10K的,关了机外机是压机在工作还是压机和风机一起在工作,先查连接线路,再查续电器,和2003,最后换主板。
发表于 2015-6-8 13:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
继电器粘连的可能性比较大,拔掉电源测下继电器就知道了
发表于 2015-6-8 13:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表量內机电源插头,如果是3、4个欧的,换功率继电器,如是几百欧的查反相驱动块2003